附近有高层 可3层的楼被雷击
qq371242005
2010年08月01日 14:30:25
来自于防雷减灾
只看楼主

一个三层的办公楼 几栋厂房遭到雷击把设备击坏了 楼有防雷 附近还有比他高的的建筑物 这是怎么回事

一个三层的办公楼 几栋厂房遭到雷击把设备击坏了 楼有防雷 附近还有比他高的的建筑物 这是怎么回事
免费打赏
加肥猫
2010年08月01日 14:47:02
2楼
不在保护半径内
回复
sx717
2010年08月02日 07:56:26
3楼
被雷击中是概率问题,在在保护半径内不一定不大着,只是概率低吧.
回复
混在电气
2010年08月04日 13:21:40
4楼
规范上不是说了嘛,做了避雷也不保证一定不被雷击:lol
回复
jsgcwkc
2010年08月04日 16:05:18
5楼
这属正常,从雷电侵袭方式分析,有球形雷,是一种附于地表,随风移动,遇阻碍物爆炸泄放能量的一种雷,这种雷害属侧击雷雷害。所以无论你建筑物高与低。谁都有可能击中。所以会产生上述雷害。而高层建筑是钢筋框架结构。所以能起到一定预防侧击雷危害。
回复
lrwsoft
2010年08月05日 08:53:38
6楼
附近有高楼不一定就不受雷击。要看你的楼是不是在它的滚球保护范围内。自己楼内有防雷,是防直击雷?还是连防感应雷的都做了。都做了的话那就是你的接地和SPD做的不符合标准
回复
boeing_s
2010年08月05日 09:04:05
7楼
感应雷,从进户线过来的,和边上的楼有多高完全没关系
进户线不是架空线吧?如果是电缆检查下电缆的铠装有没有做过接地,顺便看看SPD到底起作用没。。。。
回复
xu2010shibo
2010年08月05日 11:22:34
8楼
没做均压环,侧雷击,造成的
回复
lwz33496657
2010年08月05日 18:55:36
9楼
雷电有时候就是喜欢矮的地方打
自己楼内有防雷,是防直击雷?还是连防感应雷的都做了。都做了的话那就是你的接地和SPD做的不符合标准
回复
hrrxx
2010年08月06日 01:28:06
10楼
电气设备损坏是高压脉冲通过电源线串入造成。

[ 本帖最后由 hrrxx 于 2010-8-6 01:37 编辑 ]
回复
cyw1207
2010年08月06日 09:12:21
11楼
间接雷击:雷电未直接击中电力系统中的任何部分而是雷电对设备、线路或其他物体的静电感应或电磁感应所产生的过电压。
回复

相关推荐

APP内打开