印刷室的通风处理?
knight05
knight05 Lv.2
2005年11月09日 21:06:17
来自于通风排烟
只看楼主

请问有什么资料可以参考的?做个学生食堂,半地下室是个印刷室500m2,如何确定换气次数?救命啊!!

请问有什么资料可以参考的?
做个学生食堂,半地下室是个印刷室500m2,如何确定换气次数?
救命啊!!
免费打赏
awxue
2005年11月10日 09:28:03
2楼
印刷室500m2的换气次数取n=8~10,即可。具体要看印刷室的类型。
回复
knight05
2005年12月22日 09:16:59
3楼
印刷室的类型指什么呢?
印刷室保持负压,500m2地下室,
排气和排烟合并考虑,只划分一个防烟分区,采用单速风机--风量取决10次换气、面积×60两者最大值
(还是划分2个防烟分区,采用双速风机--10次换气次数、最大防烟分区面积×120)
进风(补风)按照排风量的80%考虑
回复
knight05
2005年12月23日 10:12:07
4楼
自己顶下,寻求答复
回复
knight05
2005年12月29日 13:17:49
5楼
自己顶一下,我的考虑是否合理呢,大家指正看看那
回复
knight05
2005年12月29日 20:53:38
6楼
斑竹帮忙啊!!
请斑竹出山啊!