看看这张图片水平串联单管跨越式户内系统,回水上的阀门有必要吗?
看看这张图片
水平串联单管跨越式户内系统,回水上的阀门有必要吗?
12楼
回水上的阀门是没有用的,应该去掉。户内系统检修用入户系统总阀门关断,流量调节用那个三通调节阀就行了。
回复
13楼
流量调节阀 现在根据建筑节能设计标准上要求是一定要加的
回水管上的截止阀我认为也是必须加的 要不怎么关闭这组散热器
回复
14楼
只设总回水阀,检修其中每一组散热器时,就要放掉室内所以散热器组中的水了
回复
15楼
谢谢以上楼的指点!
回复
16楼
为了检修方便,应该加上
回复
17楼
除非甲方有要求,一般情况下,不要装。设计应该有依据。建议参考一下施工图集。
回复
18楼
同意17楼,我做过的就没加
回复
19楼
要加上的,检修用的
回复
20楼
除非甲方有要求,一般情况下,不要装。设计应该有依据。建议参考一下施工图集。
没什么用
回复