2楼
挡烟垂壁是用于防烟分区分隔的设备,固定的一般采用梁下做500mm的垂板,活动的是平时垂壁紧贴着大梁的侧面或顶棚上,火灾时在温感或烟感的联动控制下,将烟气控制在火灾区域内!现在也有带电机类似防火卷帘,落到梁下500mm的。
回复
3楼
楼上说的对
回复
4楼
.
学习学习:)
回复
5楼
2楼的说法有点差错“固定的一般采用梁下做500mm的垂板”,应该按高规“5.1.6 。。。。。。应采用挡烟垂壁、隔墙或从顶棚下突出不小于0.50m的梁划分防烟分区。”500mm应包括梁的高度。
回复
6楼
北京地铁一号线新加装的挡烟垂壁是固定的,目测为吊顶下500mm。请问如果梁在吊顶里面能不能充当挡烟垂壁?
回复
7楼
5楼的说法不准确.
如果有吊顶,梁不是防烟分区.
回复
8楼
楼上正解
回复
9楼
挡烟垂壁:
回复
10楼
4种:
1:梁和挡烟垂壁结合
2:活动式挡烟垂壁
3:固定式挡烟垂壁
4:梁作为挡烟垂壁!
回复
11楼
那能不能再请下挡烟垂壁是怎么算的呢?
谢谢赐教!
回复