冷冻水的问题
liudian509
liudian509 Lv.4
2010年07月31日 00:15:18
只看楼主

机组冷冻水进出水压差很小0.5。在温度方面,当机组小负荷运行时,冷冻水出水温度与进水温度温差在10-12度,好像温差不应该是那么大的,请大家帮忙分析一下原因冷冻机制冷量1329kg。水泵扬程32m流量339立方。楼房一层9米机组在底下2层。谢谢大家特急

机组冷冻水进出水压差很小0.5。在温度方面,当机组小负荷运行时,冷冻水出水温度与进水温度温差在10-12度,好像温差不应该是那么大的,请大家帮忙分析一下原因冷冻机制冷量1329kg。水泵扬程32m流量339立方。楼房一层9米机组在底下2层。谢谢大家特急
免费打赏
sk-kent
2010年09月11日 20:26:29
12楼
11楼:旁通的应该装个蝶阀吧,
回复
sam20.lai
2010年10月03日 15:02:25
13楼
流量太小了,看看一些阀门有没有开启,然后再检查一下水泵,测量一下水泵的电流,看看是否正常
回复
wyg0552
2010年10月03日 23:04:34
14楼
冷冻水流量太小的原因把
回复
彩虹勇士
2011年02月24日 21:59:04
15楼
10~12°一定是不正常了,我一个工地温差是7°,厂家都说不行,要5°以内。是流量不够。
检查下过滤器。
回复
miduoqi
2011年12月17日 17:44:14
16楼
系统内压差问题导致回水流量不足 建议在供回水管上旁接装个压差控制器
回复
jiangjunjie4
2014年07月05日 12:51:43
17楼
谢谢分享,好资料
回复
xyzjm12
2014年07月06日 16:56:50
18楼
常規理解,既然是大溫差,那勢必是小流量。檢查下水泵進出水管上的閥門開啟狀態,特別是壓差旁通上的閥門。另整套水系統是否為變頻控制,如是請檢查各信號輸入輸出、元器件及水泵的動作是否正常。
回复