机组冷冻水进出水压差很小0.5。在温度方面,当机组小负荷运行时,冷冻水出水温度与进水温度温差在10-12度,好像温差不应该是那么大的,请大家帮忙分析一下原因冷冻机制冷量1329kg。水泵扬程32m流量339立方。楼房一层9米机组在底下2层。谢谢大家特急
机组冷冻水进出水压差很小0.5。在温度方面,当机组小负荷运行时,冷冻水出水温度与进水温度温差在10-12度,好像温差不应该是那么大的,请大家帮忙分析一下原因冷冻机制冷量1329kg。水泵扬程32m流量339立方。楼房一层9米机组在底下2层。谢谢大家特急
2楼
“冷冻水进出水压差很小0.5”
水泵本身有无问题?管道及进出水阀门有无问题?是否均打开了?
“冷冻水出水温度与进水温度温差在10-12度”
是否进出水流量不足或流速过低?
“楼房一层9米机组在底下2层”
共几层楼?
“水泵扬程32m”
实际扬程是多少?
回复
3楼
大家给看看对否,这个系统冷冻水泵的进出水管道上安装了个止回阀,我感觉是止回阀的事。按道理这里应该装动平衡阀,但是他们装的是止回阀,
回复
4楼
学习了:) :) :) :) :) :)
回复
5楼
好样的加油
回复
6楼
如果机组旁路打开过大,会造成机组水流量增大,流向末端的水流量减少,从而使机组进出水温差小,请检查一下旁路的开度。
回复
7楼
冷冻水流量太小的原因把
回复
8楼
原来如此,感谢感谢!又学了点东东,呵呵!:lol
回复
9楼
情况介绍的不清楚啊,没有讲末端情况如何,不好判断。
回复
10楼
水泵出口装止回阀是对的,我说的是泵的出水管已过了阀门止回阀。的地方与泵的进口有一段联通装的是止回阀
回复
11楼
原因很多啊,表面分析可能有水流量不足,管路及阀门故障(进出水管有止回阀,应该是在水泵出水管上有止回阀,进水管上止回阀是否影响水泵进水量)
回复