如此直埋电缆,大家看看错误在哪里!
laitz
laitz Lv.7
2010年07月30日 20:21:12
只看楼主

使用才一年时间,电缆已经放爆N次了,让大家做个案例分析![ 本帖最后由 laitz 于 2010-8-1 11:34 编辑 ]

DSC00265.JPG使用才一年时间,电缆已经放爆N次了,让大家做个案例分析! DSC00275.JPG DSC00268.JPG

[ 本帖最后由 laitz 于 2010-8-1 11:34 编辑 ]

DSC00265.JPG


DSC00275.JPG


DSC00268.JPG

laitz
2010年07月30日 20:33:00
2楼
回复
laitz
2010年07月30日 20:36:36
3楼
难道有权限吗,有谁告诉我!上传附件是灰色是什么原因呀?
回复
pengdikun2010
2010年07月30日 22:19:59
4楼
看不到你的图片
回复
vingxy
2010年07月30日 22:22:39
5楼
占个位置 等待上图
回复
zhenrar
2010年07月31日 07:09:21
6楼
楼主先上图啊
回复
qianglidianli
2010年08月01日 09:22:48
7楼
图片在哪里
回复
laitz
2010年08月01日 11:35:39
8楼
终于把图给上去了,高兴
回复
tanmeng_789
2010年08月01日 11:47:52
9楼
1.直埋电缆一定要选择适合直埋的,如vv22,YJV22.

2.放爆是不是因为过流,导致绝缘效果下降而引起线间短路?

3.直埋深度要满足规范要求,不小于700,覆土要夯实,且必须原土 回填,不得有石块,砖头等。

4.电缆直埋基础要实,原土开挖,无沉降,在回填土上埋不可。
回复
混在电气
2010年08月01日 13:41:44
10楼
这可是直埋了,直接就埋了,也不处理,唉。。。
回复
wqaidsmai
2010年08月01日 13:48:26
11楼
1 埋的深度不够
2 直埋要铠装电缆
3 不是铠装电缆的话 要求埋得时候 里面要铺沙子和挡板的
我好像还看到电缆接头了?黄色的部分?
好像做的也不规范吧
回复