最近在武高所低压质检站做MNS的CCC认证试验,有个疑惑,难以理解,请朋友们给予指点。型号规格:In=2500A,Icw=50kA;Ue=380V,Ui=660V;50Hz;IP40。我的疑惑在MCC柜,该柜试验参数如下:Icw=30kA,即垂直母线短时耐受电流30kA。各抽屉规格及断路器型号如下:24E :S5H-630/R500 3P 1台 Icu=65kA16E :S5H-400/R320 3P 1台 Icu=65kA

最近在武高所低压质检站做MNS的CCC认证试验,有个疑惑,难以理解,请朋友们给予指点。

型号规格:In=2500A,Icw=50kA;Ue=380V,Ui=660V;50Hz;IP40。

我的疑惑在MCC柜,该柜试验参数如下:
Icw=30kA,即垂直母线短时耐受电流30kA。
各抽屉规格及断路器型号如下:
24E :S5H-630/R500 3P 1台 Icu=65kA
16E :S5H-400/R320 3P 1台 Icu=65kA
8E :S3H-250/R125 3P 1台 Icu=65kA
8E/2:S2S-160/R63 3P 2台 Icu=50kA
8E/4:S1N-125/R32 3P 4台 Icu=25kA

试验站要求:既然MCC柜 Icw=30kA,所有抽屉均须做 30kA 的开断。

我的疑问是:试验站这样要求合理么?垂直母线30kA,所有抽屉单元就必须做30kA以上的开断?
那这样的话,对 8E/4 抽屉的开关选型将非常困难。
并且,ABB 的 MNS 的 CCC 认证试验怎么通过的?他们的 8E/4 装什么开关?ABB 的 S1 的 Icu 最大 25kA。

武高所一再这样坚持,sigh

而深圳一家成套厂的一位朋友说:试验时不能将开关的 Icu 与柜体的 Icw 直接划上等号。Icw考核的是MCC柜的制作水平, 8E/4 则是为了将所有规格单元均进行认证(CCC要求)。

企盼大虾的指点。
免费打赏
遵义
2006年05月10日 08:08:39
12楼

不是单个抽屉试验,
不是所有抽屉都做试验!
回复
berry2002
2006年05月10日 15:31:59
13楼
我们刚刚在武高所做过MNS的3C型式试验,MCC柜全用的是常熟的开关,当时试验站按每种开关的框架系列不同做的试验,我认为是合理的。
回复
linx8849
2007年05月27日 17:01:16
14楼
不是每个抽屉做试验,但每个不同的抽屉要做试验,比如1/4和1/2。要么就不做这样的方案,否则会难过。
1/2额定电流不超过64A,1/4额定电流不超过32A,ABB用的开关不是一般的小型断路器,分断能力30以上。可以找一下说明书。
回复
ddll188
2007年05月27日 21:49:51
15楼
我有MNS和GGD有关3C认证的全套资料,需要请加QQ:475294825
回复
hchfy
2007年05月28日 09:52:29
16楼
我可以帮你出套方案,完全可以符合试验要求。具体规格有50KA、80KA、100KA(MCC垂直母线90KA)。
以上方案在2003年上海电科所顺利通过。
QQ:565138290 添假是说明电气
回复
wqsabb
2007年11月04日 20:00:36
17楼
谢谢
a
回复
qinxiao1221
2009年06月22日 16:55:17
18楼
3c, 中国的3c就是一群蚊子,来喝血的。厂家必须配合它喝,明白吗? 里面有“专家”吗? 有,全TMD为钱而来,或为ZZ服务的! 哥们,明白了吗? 形式B人啊!
回复
qinxiao1221
2009年06月22日 16:56:06
19楼
忘了,还是母蚊子,公的不喝血的。 :lol