最近在武高所低压质检站做MNS的CCC认证试验,有个疑惑,难以理解,请朋友们给予指点。
型号规格:In=2500A,Icw=50kA;Ue=380V,Ui=660V;50Hz;IP40。
我的疑惑在MCC柜,该柜试验参数如下:
Icw=30kA,即垂直母线短时耐受电流30kA。
各抽屉规格及断路器型号如下:
24E :S5H-630/R500 3P 1台 Icu=65kA
16E :S5H-400/R320 3P 1台 Icu=65kA
8E :S3H-250/R125 3P 1台 Icu=65kA
8E/2:S2S-160/R63 3P 2台 Icu=50kA
8E/4:S1N-125/R32 3P 4台 Icu=25kA
试验站要求:既然MCC柜 Icw=30kA,所有抽屉均须做 30kA 的开断。
我的疑问是:试验站这样要求合理么?垂直母线30kA,所有抽屉单元就必须做30kA以上的开断?
那这样的话,对 8E/4 抽屉的开关选型将非常困难。
并且,ABB 的 MNS 的 CCC 认证试验怎么通过的?他们的 8E/4 装什么开关?ABB 的 S1 的 Icu 最大 25kA。
武高所一再这样坚持,sigh
而深圳一家成套厂的一位朋友说:试验时不能将开关的 Icu 与柜体的 Icw 直接划上等号。Icw考核的是MCC柜的制作水平, 8E/4 则是为了将所有规格单元均进行认证(CCC要求)。
企盼大虾的指点。
2楼
晕!不晓得
回复
3楼
试验站的要求合理也符合国家标准。
回复
4楼
而深圳一家成套厂的一位朋友说:试验时不能将开关的 Icu 与柜体的 Icw 直接划上等号。Icw考核的是MCC柜的制作水平, 8E/4 则是为了将所有规格单元均进行认证(CCC要求)。
请看我上面这段。
我认为那位朋友说得有道理。
并且,ABB 的 MNS 的 CCC 认证试验怎么通过的?他们的 8E/4 装什么开关?ABB 的 S1 的 Icu 最大 25kA。
回复
5楼
换开关,8E/4换大点的开关。拿证第一。
回复
6楼
MCC短耐试验主要考核配电母线热稳定.试验不会分别做各个抽屉.且未规定试验电压而短路强度试验应做代表性的抽屉,在1.05Un条件下,由受试断路器分断,考核配电母线动稳定.
回复
7楼
同意,
不是每个抽屉都做的,
就是不合格,
你也会过的,
放心!
回复
8楼
短时耐受电流是系统的,你的柜子可以满足系统要求,不能说你的柜子中的某个回路满足不了系统要求。
同理,只要是柜内的一次元件都应该保持该设备的参数。不论是低压还是中高压。GB7251我没有仔细研究过,GB3906有此项明确的规定。
回复
9楼
你的意思我明白,符合标准规定的产品,必须这样。
但CCC的实施细则里面要求所有规格单元均进行认证。这是否是一个矛盾点?
ABB做自己的MNS的CCC认证试验时,还专门申请一个垂直母线 16kA 的认证单元?然后30kA、50kA再来各一份?
回复
10楼
我怎么感觉各个试验站执行办法不相同?
深圳那位朋友说垂直母线热稳定可大,表现能力;抽屉单元也要有8E/4,也是表现能力。
他的意思就是试验样机只是产品所有表现形式的综合,不同于标准产品......
兄台却说只进行单个抽屉试验。
武高所是每种规格试验一个(我认为这个合理)。
回复
11楼
我觉得:
要求成套设备型式试验中测试开断能力,徒然增加成套厂的成本,没有什么价值。
成套厂要保证的只是动热稳定水平,开断能力是元件厂商需要保证的。
回复