请教,锅炉烟道能穿前室吗?
yang_dt1
yang_dt1 Lv.3
2010年07月29日 16:26:58
来自于通风排烟
只看楼主

请教,燃气锅炉烟道能穿前室吗?高规规定:6.2.5.2 楼梯间及防烟楼梯间前室内不应敷设可燃气体管道和甲、乙、丙类液体管道,并不应有影响疏散的突出物。燃气锅炉烟气算可燃气体吗?

请教,燃气锅炉烟道能穿前室吗?高规规定:6.2.5.2 楼梯间及防烟楼梯间前室内不应敷设可燃气体管道和甲、乙、丙类液体管道,并不应有影响疏散的突出物。燃气锅炉烟气算可燃气体吗?
cnbbzz
2010年07月29日 20:23:14
2楼
不算可燃气体,做好隔热,烟囱外表面温度并不高。
回复
snail_yin
2010年07月30日 11:04:13
3楼
虽然规范没有明确,但不建议穿,防火阀如何设置,烟囱的排烟温度应在180度左右,只能设置270度排烟防火阀了。如必须穿,建议穿前室的位置设置防火吊顶将烟囱和前室隔开。
回复

相关推荐

APP内打开