消防取水、消防水泵问题
gdq0209
gdq0209 Lv.2
2005年11月07日 21:19:53
只看楼主

条件:远离市政供水的水电站;需要:从枯水期30m,丰水期80m水头的旁通管取水供厂房消火栓系统灭火;参数:室内消防用水量10L/S,室外消防用水量15L/S;厂房高17.5m,消火栓旁设置消防泵启泵按钮;请教:消防水泵的选型或消防泵房设计方案,请告知详细计算方法谢谢!

条件:远离市政供水的水电站;
需要:从枯水期30m,丰水期80m水头的旁通管取水供厂房消火栓系统灭火;
参数:室内消防用水量10L/S,室外消防用水量15L/S;厂房高17.5m,消火栓旁设置消防泵启泵按钮;
请教:消防水泵的选型或消防泵房设计方案,请告知详细计算方法
谢谢!
免费打赏
sama
2005年11月07日 22:45:28
2楼
泵房位置确定,布置进出水管路,计算到最不利点消火栓的水头损失,确定水泵扬程,综合流量选泵,泵房布置可按规范来,可参考取水泵房吧。有国标图集可参考布置泵房内管线的。
回复
gdq0209
2005年11月10日 20:17:13
3楼
首先谢谢你给我做的回答。其实我不是学给排水的,所以,对规范上一些抽象的概念不明确。比如:最不利点消火栓、综合流量选泵 这些话还是不清楚,烦那位能耐心地帮我写出计算过程及选择的方法,按照我提供的数据。先谢!
回复
gdq0209
2005年11月14日 19:17:08
4楼
各位,帮我呀!
回复
wangyvwhy
2007年07月04日 11:53:31
5楼
最不利点就是水最不容易流到的点,计算出管阻,加上楼高,消火栓出口压力2公斤,即为水泵扬程,流量已有,泵的选型没问题了,我就是水泵厂的,需要资料可以和我联系,我的邮箱:wangyvwhy@sina.com
回复

相关推荐