请问那位高手做过医院的结构图,x光室,B超室,手术室等的楼面活荷载取多少请大家帮帮忙,谢谢
请问那位高手做过医院的结构图,x光室,B超室,手术室等的楼面活荷载取多少
请大家帮帮忙,谢谢
2楼
x光室:1,30MA 移动式x 光机 标准值2.5kN/M2 ,准永久值系数0.5
2, 200MA诊断X光机 标准值4.0KN/平方米,系数同上
3,200KV治疗机 标准值3.0KN/平方米,系数同上
4,X光存片室 标准值5.0KN/平方米,系数0.8
组合值系数0.7
手术室:
3000型,3008型万能手术床及3001型骨科手术台 标准值3.0KN/平方米,准永久值 系数0.5,组合值系数0.7
回复
3楼
非常感谢xllyhy的帮忙
回复
4楼
荷载取用哪里的规定啊?
回复
5楼
这个荷载取的哪里的?是地方标准吗?我怎么没有看到过?
回复
6楼
荷载设计手册啊,或者公共建筑方面的荷载规范都有啊
回复
7楼
技术措施上有
回复
8楼
<06G112 建筑结构设计常用数据>第30页有此要求,网易上就有06G112的下载
回复
9楼
看完后,感觉不错,对于做设计的是很有帮助的,大家可以共同学习研究。
希望楼主再接再厉,继续发布更好、更新的作品。
回复
10楼
dddddddddddddddd
回复
11楼
正在做医院,为荷载取值发愁,谢谢。