请问那位高手做过医院的结构图,x光室,B超室,手术室等的楼面活荷载取多少请大家帮帮忙,谢谢

请问那位高手做过医院的结构图,x光室,B超室,手术室等的楼面活荷载取多少
请大家帮帮忙,谢谢
免费打赏
小豆长胖了
2005年11月08日 09:58:09
2楼
x光室:1,30MA 移动式x 光机 标准值2.5kN/M2 ,准永久值系数0.5
2, 200MA诊断X光机 标准值4.0KN/平方米,系数同上
3,200KV治疗机 标准值3.0KN/平方米,系数同上
4,X光存片室 标准值5.0KN/平方米,系数0.8
组合值系数0.7
手术室:
3000型,3008型万能手术床及3001型骨科手术台 标准值3.0KN/平方米,准永久值 系数0.5,组合值系数0.7
回复
tyf613
2005年11月08日 10:29:25
3楼
非常感谢xllyhy的帮忙
回复
singkeeper
2007年08月07日 09:30:57
4楼
荷载取用哪里的规定啊?
回复
g31302102
2007年08月07日 16:10:17
5楼
这个荷载取的哪里的?是地方标准吗?我怎么没有看到过?
回复
小豆长胖了
2007年08月13日 13:04:13
6楼
荷载设计手册啊,或者公共建筑方面的荷载规范都有啊
回复
singkeeper
2007年08月15日 18:37:08
7楼
技术措施上有
回复
acdsee7
2007年08月26日 09:47:53
8楼
<06G112 建筑结构设计常用数据>第30页有此要求,网易上就有06G112的下载
回复
huoyan887
2007年12月21日 16:15:39
9楼
看完后,感觉不错,对于做设计的是很有帮助的,大家可以共同学习研究。
希望楼主再接再厉,继续发布更好、更新的作品。
回复
feiying83220
2009年11月16日 09:55:30
10楼
dddddddddddddddd
回复
grqtju
2010年10月12日 15:28:09
11楼
正在做医院,为荷载取值发愁,谢谢。