关于正压送风的问题
ukong
ukong Lv.3
2005年11月07日 17:42:46
来自于通风排烟
只看楼主

请问火灾时,防烟楼梯间的送风口是全开吗?防烟前室的送风口是全开还是火灾当层及上下两层的打开?

请问火灾时,防烟楼梯间的送风口是全开吗?防烟前室的送风口是全开还是火灾当层及上下两层的打开?
免费打赏
dongmei
2005年11月07日 21:10:43
2楼

防烟楼梯间送风口是全开 选用的是自垂百叶风口
前室的送风口常闭,控制上一般用:火灾时打开着火层及上下两层风口

另:关于正压送风问题论坛里有多,建议你常使用右上角的论坛搜索
回复
vksam
2005年11月07日 22:25:43
3楼
防烟楼梯间送风口是全开 选用的是自垂百叶风口
-----------
如果我不用自垂百叶,而用电子送风口行不行
回复
haodangxp
2005年11月08日 13:16:17
4楼
我想问一下,加压送风机的余压如何计算啊?
回复
pxyong2008
2005年11月09日 09:28:24
5楼
用电子送风口也行呀,但是还要全开,因为防烟楼梯间是逃生通道,要保证整个楼梯间正压。