有作过温湿度独立空调系统的吗?
loosy
loosy Lv.2
2010年07月29日 10:33:54
来自于热泵工程
只看楼主

有作过温湿度独立空调系统的吗?效果如何?现在的甲方要求作低碳建筑,项目在东北。

有作过温湿度独立空调系统的吗?效果如何?现在的甲方要求作低碳建筑,项目在东北。
免费打赏
loosy
2010年08月03日 16:01:02
2楼
没人呀,哪有作过绿色建筑的吗?
回复
cheunglam
2010年08月03日 21:35:57
3楼
:)
回复
fengjipanguan
2010年08月13日 07:35:04
4楼
那玩意目前还停留在忽悠阶段
回复
loosy
2010年08月19日 10:40:00
5楼
目前都要作绿色建筑,暖通都能做啥?
回复
cnbbzz
2010年08月19日 12:35:35
6楼
我用过,不是忽悠阶段了,效果挺好的,此贴干吗发在热泵板块?处理新风能效比绝对高。
回复
d9d
2010年08月20日 18:01:25
7楼
用地源热泵做温湿度独立控制,好,期待你的作品。
回复
田安东
2010年08月22日 22:17:06
8楼
地源热泵系统 用辐射末端处理室内的显热负荷 空气处理机组 负责新风负荷和潜热负荷
回复
bb3349
2010年08月23日 14:00:57
9楼
这个东西嘛,是个好东西的,至少舒适度来说的,可以满足地板供暖的,需要的高温冷冻水,一般水温不能够低于露点温度的,还有要对室内做除湿处理的,用的大多是溶液除湿机组,也有用干湿风机盘管的,都是低温除湿的,如果有地方的地下水温度夏季高的话,可以直接供的,省掉机组了。如果使用相同的机组进行制冷和制热的话,两者不能够同时兼顾,会出现某种工况下压缩机过压或欠压的情况。

以上为个人观点,欢迎指正。
回复
krantz001
2010年08月24日 15:59:30
10楼
这种系统设计好了是个好系统,做不好就是个垃圾系统
回复
fzli1985
2010年09月01日 14:56:11
11楼
专门听过这个讲座,高温冷水机组+溶液除湿新风机组,用的是干式盘管,清洁卫生,干燥新风来处理室内的湿负荷,和传统的冷冻除湿的设计理念很大差别