请问风管法兰连接,法兰的间距怎么确定的?
wxtwxt
wxtwxt Lv.5
2005年11月06日 21:30:06
来自于通风排烟
只看楼主

学习中遇见的简单问题:请问风管法兰连接,法兰的间距怎么确定的?

学习中遇见的简单问题:
请问风管法兰连接,法兰的间距怎么确定的?
免费打赏
bjgdlsg
2005年11月07日 10:07:53
2楼
哎呀,这个问题还没有考虑过,有熟悉的朋友过来解答一下。
回复
jingpeng0720
2005年11月07日 10:10:51
3楼
同样的问题,请大家解答!
回复
dongmei
2005年11月07日 21:22:21
4楼
好像 《2002空调通风质量验收规范》上有把?
不过现在不在单位,不好查。。。。
回复
wxtwxt
2005年11月08日 09:48:48
5楼
规范上好像没有
回复
toplhc
2005年11月08日 10:14:19
6楼
这个问题我是没有看过03K132或者措施,“水平安装:风管直径或大边长小于400者,间距不超过4m,大于或等于400mm者,间距不超过3m。 ”这就是设计说明上常见的

----不好意思,看成了风管支吊架
回复
zys0000
2005年11月08日 10:23:28
7楼
风管法兰连接,法兰的间距是按镀锌钢板的规格确定的,
用板材一般间距是2米,用卷材一般间距是1.2米。
回复
jswgq-55
2005年11月08日 11:29:04
8楼
一般是按板材的长度一样,用卷材考虑省材结合,一般不超过2.2米。
回复
zhaojizhen
2005年11月09日 13:43:45
9楼
根据铁皮规格来定,卷材常见宽度为1.1米
回复
zxm9876
2005年11月09日 18:18:36
10楼
一般情况根据材料的尺寸和考虑材料的利用率,国家没有硬性规定,但是法兰间距过大,中间需要加强.不同运输流体\压头\水平和垂直安装等情况都得考虑.
回复
wxtwxt
2005年11月10日 08:29:11
11楼
谢谢大家
回复

相关推荐