现有一个二级负荷,10kV双电源供电,两台变压器一主一备,供电局的人去看了说10kV和0.4kV都要单母分段,且0.4kV侧的出线要做两套,就是一段母线要有一套完全一样的出线,我觉得0.4kV侧没必要弄两套,一套出线就可以了,两台变压器在高压侧已经可以切换了,但对方说规范规定必须单母分段,我又找不到规程的这个规定,高手解释哈嘛!谢谢!
现有一个二级负荷,10kV双电源供电,两台变压器一主一备,供电局的人去看了说10kV和0.4kV都要单母分段,且0.4kV侧的出线要做两套,就是一段母线要有一套完全一样的出线,我觉得0.4kV侧没必要弄两套,一套出线就可以了,两台变压器在高压侧已经可以切换了,但对方说规范规定必须单母分段,我又找不到规程的这个规定,高手解释哈嘛!谢谢!
2楼
对供配电来说,有二台变压器,二个电源,最好做成“单母分段,母联自投”,这样做,对供电可靠性提高50%。
如果哪个母线(或出线断路器上桩头)有故障,单段母线时,必须全部停电才能检修。做成二段后,只要停一半就可以检修了。
供电上是二级负荷时,在设备上也会有一用一备(或二用一备),把用电设备的主备两台设备分开接到二个段上,不管是电气故障还是设备故障,总是能让一台设备正常运行。
回复
3楼
二级负荷宜由两回线路供电,在供规和民规里都有规定。
回复
4楼
供电通知书下的是高供高计一套计量,如果单母分段的话计量计不了,如果两个电源都过一套计量的话,我觉得跟双电源一个进线柜进线,母线不分段没多少区别。
回复
5楼
是否有区别,在2楼已经分析了。
“高供高计一套计量,如果单母分段的话计量计不了”?
原来是怎么装的计量,现在还是一样的啊?只是低压有分段,高压没叫你变啊?
回复
6楼
这是一个新工程,供电通知就下的高供高计,一套计量,要求10kV和0.4kV都单母分段,这样的话计量没法计了,如果单把两个电源分开,计量装后面,那还不如两电源同一进线柜进线呢,
回复
7楼
10KV双电源供电,“高供高计,一套计量,要求10kV和0.4kV都单母分段”是怎么做的?
高压不分段,才能做成一套计量!
回复
8楼
“高压母联不分段,才能做成一套计量”
高压母联不分段和分段有什么优劣?
回复
9楼
能不分段,为什么还要分段,而且分段投资大,还要两个计量
回复
10楼
除非是消防二级负荷,需要末端切换,一般的二级负荷,低压侧不需要2路出线(应保证一个用电设备一路出线)。