一、二类高层屋顶风帽和烟囱应做防雷吗?
yanjun1999
yanjun1999 Lv.2
2005年11月05日 23:10:50
来自于防雷减灾
只看楼主

请教各位一个我很困惑的问题现做一个工程,22层高的一个公寓,其屋顶很多风帽和烟囱(因每层很多户,有点像学生公寓的形式,每户厨房烟道和卫生间排风道均引至屋顶)。看规范,似乎应该将屋顶风帽和烟囱接入屋顶避雷带的,可拿不太准(我自己对规范的理解),但我看了我们院很多图纸,都没接,就更拿不准了,只有请教各位了。还有就是屋顶风帽和烟囱是砖砌的还是钢筋混凝土的,看建筑专业的图籍似乎两者都有的,如果要接的话怎么个接法。

请教各位一个我很困惑的问题
现做一个工程,22层高的一个公寓,其屋顶很多风帽和烟囱(因每层很多户,有点像学生公寓的形式,每户厨房烟道和卫生间排风道均引至屋顶)。看规范,似乎应该将屋顶风帽和烟囱接入屋顶避雷带的,可拿不太准(我自己对规范的理解),但我看了我们院很多图纸,都没接,就更拿不准了,只有请教各位了。

还有就是屋顶风帽和烟囱是砖砌的还是钢筋混凝土的,看建筑专业的图籍似乎两者都有的,如果要接的话怎么个接法。
免费打赏
xudi1234
2005年11月06日 18:24:43
2楼
毫无疑问,屋顶风帽和烟囱也是易受雷击部位!
做做做!
呵呵!
回复
wangzhiqungz
2005年11月06日 21:48:47
3楼

就是啦
回复
hldlqw
2005年11月25日 12:59:56
4楼
屋顶风帽和烟囱也是易受雷击部位,应该同避雷相连接。
回复
zhh_1977
2005年11月25日 14:01:39
5楼
回复
lxhget
2005年11月25日 14:24:07
6楼
应该做的。
回复
yzj_xj
2005年11月25日 20:07:46
7楼
屋顶只要有金属的东西都应该做!
回复
lili05
2005年11月27日 10:29:01
8楼
一、二、三类防雷屋顶上所有高出屋面的风帽和烟囱等都应该做防雷
回复
shxyyf
2005年11月27日 18:13:33
9楼
应该做的,呵呵!
回复
huaddr1979
2005年11月27日 18:38:55
10楼
要做的
回复
yp800518918
2005年11月30日 09:22:49
11楼
<建筑物防雷设计规范>第3.3.2条第二款讲的很清楚,好好看看吧!