发电机的电压互感器隔离刀闸
hou1996
hou1996 Lv.2
2005年11月05日 17:25:16
来自于变压器
只看楼主

发电机正在运行,此时能不能拉下该发电机的电压互感器隔离刀闸。?

发电机正在运行,此时能不能拉下该发电机的电压互感器隔离刀闸。?
免费打赏
yxwliul
2005年11月05日 17:27:56
2楼
能拉。如果是保护用的,需要退出相关保护,励磁用的,需要退出强励功能。但时间不能太长,一般情况下是运行中更换高压熔断器时才拉开。
回复
hou1996
2005年11月05日 17:34:02
3楼
保护、仪表和励磁都用,是不是电压互感器一、二次容断丝容断必须停机才能更换
回复
hou1996
2005年11月05日 17:35:41
4楼
谢谢楼上兄弟
回复
hou1996
2005年11月05日 17:37:32
5楼
知道了,真的太谢谢二楼兄弟了!!
回复
sunyi200271
2005年11月05日 19:19:36
6楼
励磁用的PT在运行中不能拉开刀闸,因为励磁调节器的所有电源都是取自PT,拉开刀闸后,调节器没有脉冲输出,会造成发电机失磁。
回复
luoer8
2005年11月06日 17:39:19
7楼

我不同意上诉观点.运行中的励磁用的PT断线的话,调节柜由自动转为手动运行,解除闭环调节,这个时候励磁调节柜的工作电源(副励来)和操作电源均正常,因此可以手动调节电压,短时间拉开PT刀闸进行更换保险等工作影响不大(不会造成失磁,因为失磁动作有一个重要的判据是转子电压).但是,如果转备用励磁机运行,再退励磁用的PT运行,更换保险、检查刀闸辅助接点等,可能会更安全。
回复
hou1996
2005年11月06日 21:39:00
8楼
不能拉,如果电压互感器一、二次断线了仪表没有指示怎么办,请各位兄弟帮忙
回复
hou1996
2005年11月06日 21:43:24
9楼
谢谢六、七楼兄弟帮忙
回复
sunyi200271
2005年11月07日 11:57:49
10楼

不知你用的励磁系统的接线方式如何,我所接触过的励磁系统调节器的所有电源都取自PT,包括手、自动工作电源和脉冲产生电路的工作电源。 只要拉开PT刀闸,手、自动都无法工作,除非备用励磁系统有备用PT,否则出现这种情况,只能停机更换。

按规定,仪表、保护和励磁是不可能共用同一组PT,如果是这样,只能停机更换。
回复
yxwliul
2005年11月07日 15:22:26
11楼

你们发电机励磁只取用了一个PT的信号?那如果运行中励磁PT熔断一相,强励动不动?熔断两相甚至3相岂不就失磁了?按规程要求,发电机的励磁调节器必须有两套,且是两个独立的PT。如果你们那里是这样,就不符合二十五项反措要求了。