本人正设计一室外雨水系统,管径d1000-d2000,坡向排涝站,管线长约3000米,欲减少埋深,坡度如何定?室外排水3.2.9条中,最小设计坡度为0.003,坡度减小后,如何设防淤清淤措施?请教各位了,谢谢!!
本人正设计一室外雨水系统,管径d1000-d2000,坡向排涝站,管线长约3000米,欲减少埋深,坡度如何定?室外排水3.2.9条中,最小设计坡度为0.003,坡度减小后,如何设防淤清淤措施?请教各位了,谢谢!!
2楼
请翻翻教材和手册,弄清什么是最小坡度,你的问题就自然解决了!
回复
3楼
室外排水3.2.9条中,最小设计坡度为0.003是指DN300的雨水管或合流管。管径d1000~d2000的最小排水坡度可以按0.0008~0.0006来控制。
回复
4楼
室外排水3.2.6条中规定雨水管道或合流管道在满流时最小流速为0.75m/s,如果取1000mm的管径计算,粗糙度保守点按0.014考虑,管道坡度为0.0007即可。随着管径的增大,坡度可以进一步减小,如果粗糙度按0.013考虑,坡度可以更小,你可以根据自己的实际情况酌情确定。
回复
5楼
有人知道雨水排水管DN160的最小坡度吗?
回复