角柱
zongze1988
zongze1988 Lv.8
2010年07月28日 14:16:05
来自于PKPM
只看楼主

我们在建立模型的时候,在特殊构件中我们添加了角柱,但是在柱施工图中,为什么没有单独表示呢?

我们在建立模型的时候,在特殊构件中我们添加了角柱,但是在柱施工图中,为什么没有单独表示呢?
免费打赏
天柱
2010年07月28日 20:06:09
2楼
如果不是短柱、抗震等级三级及以上,箍筋加密与不加密有差别吧!
回复
神以前也是人
2010年07月28日 20:41:35
3楼
楼主是用PKPM吧!?
在特殊构件中定义了角柱,程序会按照角柱的受力性质来计算的。
出施工图的时候程序会对柱的种类自动归并,如果截面尺寸和配筋都一样的话就归为同一种了。
回复
天柱
2010年07月29日 06:13:19
4楼
如果角柱箍筋加密,非角柱箍筋不必加密,归并会将它们都变成箍筋全部加密吗?
回复
jlpdgh
2010年07月29日 06:34:42
5楼
角柱是按双偏压计算的,
回复
liubo_546868
2010年07月29日 08:04:53
6楼
很好的东西!
回复
maomaoimilk
2010年07月29日 14:35:30
7楼
选了双偏压可以不点角柱
回复
yfs007
2010年07月29日 17:30:57
8楼
难道箍筋也没变化吗?
回复
天柱
2010年07月29日 18:31:43
9楼
选了双偏压可以不点角柱

不可!因为角柱要乘弯矩、剪力增大系数。