请大家到我的博客:继保技术,看看,那里比这里更全面。http://www.bjx.com.cn/blog/user1/3040/index.shtml71.电力变压器的瓦斯保护有哪些优缺点?答;优点:结构简单,动作迅速,灵敏度高,能反应变压器油箱内各种相间短路和匝间短路的匝数很少时,故障回路的电流虽很大,可能造成严重过热,但引出线外部相电流的变化可能很小,各种反应电流量的保护都难以动作,瓦斯保护对于切除这类故障有其特殊的优越性。缺点:不能反应变压器油箱外部的故障,如套管及引出线故障。因此,变压器不能用它作为唯一的主保护。
请大家到我的博客:继保技术,看看,那里比这里更全面。http://www.bjx.com.cn/blog/user1/3040/index.shtml
71.电力变压器的瓦斯保护有哪些优缺点?
答;优点:结构简单,动作迅速,灵敏度高,能反应变压器油箱内各种相间短路和匝间短路的匝数很少时,故障回路的电流虽很大,可能造成严重过热,但引出线外部相电流的变化可能很小,各种反应电流量的保护都难以动作,瓦斯保护对于切除这类故障有其特殊的优越性。缺点:不能反应变压器油箱外部的故障,如套管及引出线故障。因此,变压器不能用它作为唯一的主保护。
72.变压器差动保护与瓦斯保护各保护何种故障?能否相互代替?
答:变压器的差动保护是防御变压器绕组和引出线的相间短路,以及变压器的大接地电流系统侧绕组和引出线的接地故障的保护。瓦斯保护是防御变压器油箱内部各种故障和油面降低的保护,特别是它对于变压器绕组的匝间短路具有显著的优点,但不能反应油箱外部的故障,故两者不能互相代替。
73.新安装及大修后的电力变压器,为什么在正式投入前要做冲击合闸实验?冲击几次?
答:新安装及大修后的电力变压器在正式投入前要做冲击合闸实验,是为了检查变压器的绝缘强度和机械强度,校验差动保护躲过励磁涌流的性能。新安装的应冲击五次。大修后的应冲击三次。
74.干簧继电器的主要优点是什么?
答:干簧继电器动作时设有机械转动,因而动作功率小,速度快,易于与晶体管电路配合使用。另外,它的触点不以磨损,而且由于它是密封在玻璃管内,防止污染和氧化,所以使用寿命长。
75.发电机为什么要装设负序电流保护?
答:电力系统发生不对称短路或者三相不对称运行时,发电机定子绕组中就有负序电流,这个电流在电动机气隙中产生反向旋转磁场,相对于转子为两倍同步转速。因此在转子部件中出现倍频电流,该电流使得转子上电流密度很大的某些部位造成转子局部灼伤。严重时可能使护环受热松脱,使发电机造成重大损坏。另外100Hz的振动。
为了防止上述危害发电机的问题发生,必须设置负序电流保护。
76.发电机失磁后,机端测量阻抗会如何变化?
答:发电机正常运行时,向系统输送有功功率和无功功率,功率因数角为正,测量阻抗在第一象限。失磁后,无功功率由正变负,角逐渐由正值向负值变化,测量阻抗向第四象限过度,发电机失磁后进入异步运行时,机端测量阻抗将进入临界失步圆内,并最后在x轴上落到(-x’d)至(-xd)范围内。
77.为什么大容量发电机应采用负序反时限过流保护?
答:负荷或系统的不对称,引起负序电流流过发电机定子绕组,并在发电机空气隙中建立负序旋转磁场,使转子感应出两倍频率的电流,引起转子发热。大型发电机由于采用了直接冷却式(水内冷和氢内冷),使其体积增大比容量增大要小,同时基于经济和技术上的原因,大型机组的热容量裕度一般比中小型机组小。因此,转子的负序附加发热更应该注意,总的趋势是单机容量越大,A值越小,转子承受负序电流的能力越低,所以要特别强调对大型汽轮发电机受负序保护。发电机允许负序电流的持续时间关系式为A=I22t,I2越大,允许的时间越短,I2越小,允许的时间越长。由于发电机对I2的这种反时限特性,故在大型机组上应采用负序反时限过流保护。
78.相差高频保护中采用I1+KI2操作滤过器的特点是什么?
答:1)在对称短路时比较正序电流的相位,在不对称短路时,主要比较负序电流的相位,充分发挥了负序电流相位不受负荷电流影响的优点。
2)I1+KI2能和负序电流起动元件实现灵敏度配合,即只要负序电流元件起动,必定有足够的操作电流,保证正半周发信,负半周停信。
3)除了系统发生断线加接地的复杂故障外I1+KI2,都能正确判断区内、区外故障。
79.为什么220KV及以上系统要装设断路器失灵保护,其作用是什么?
答:220KV以上的输电线路一般输送的功率大,输送距离远,为提高线路的输送能力和系统的稳定性,往往采用分相断路器和快速保护。由于断路器存在操作失灵的可能性,当线路发生故障而断路器又拒动时,将给电网带来很大威胁,故应装设断路器失灵保护装置,有选择地将失灵拒动的断路器所连接母线的断路器断开,以减少设备损坏,缩小停电范围,提高系统的安全稳定性。
80.相差高频保护中,起动元件的作用是什么?
答:起动元件分灵敏和不灵敏的两种,灵敏的起动元件用来起动发信,并兼作整个装置的出口闭琐元件,不灵敏的起动相元件,用以判别区内或区外故障。
81.什么是电力系统的振荡?引起振荡的原因一般有哪些?
答:并列运行的两个系统或发电厂失去同步的现象称为振荡。引起振荡的原因较多,大多数是由于切除故障时时间过长而引起系统动态稳定的破坏,在联系薄弱的系统中也可能由于误操作、发电机失磁或故障闸、断开某一线路或设备而造成振荡。
82.对带重负荷的输电线路,当距离保护的第Ⅲ段采用方向阻抗继电器时,为什么在送电采用-30°的接线方式?
答:方向阻抗继电器的最大灵敏度角为60°~7
12楼
继电保护普、调考试题
(母差及失灵保护部分)
选择题
双母线接线形式的变电站,当母联断路器断开运行时,如一条母线发生故障,对于母联电流相位比较式母差保护会( B )
(A)仅选择元件动作
(B)仅起动元件动作
(C)起动元件和选择元件均动作
断路器失灵保护是( C )
(A)一种近后备保护,当故障元件的保护拒动时,可依靠该保护切除故障
(B)一种远后备保护,当故障元件的断路器拒动时,必须依靠故障元件本身保护的动作信号起动失灵保护以切除故障点
(C)一种近后备保护,当故障元件的断路器拒动时,可依靠该保护隔离故障点
对于双母线接线形式的变电站,当某一联接元件发生故障且断路器拒动时,失灵保护动作应首先跳开( B )
(A)拒动断路器所在母线上的所有开关
(B)母联断路器
(C)故障元件的其它断路器
所谓母线充电保护是指( C )
(A)母线故障的后备保护
(B)利用母线上任一断路器给母线充电时的保护
(C)利用母联断路器给另一母线充电时的保护
母线电流差动保护采用电压闭锁元件主要是为了防止( C )
(A)系统发生振荡时母线电流差动保护误动
(B)区外发生故障时母线电流差动保护误动
(C)由于误碰出口中间继电器而造成母线电流差动保护误动
带比率制动特性的母线差动保护是( A )
(A)中阻抗型母线保护,可解决由于电流互感器饱和引起的母差保护在区外故障时的误动问题
(B)固定分配式母线保护的一种,当母线的固定联接方式被改变时,保护有可能失去选择故障母线的能力
(C)需依靠母联断路器的电流方向判别故障母线,因此母联断路器断开时,通过切开两条母线上所有元件的方式消除故障
回复
13楼
继电保护普、调考试题
(“反措”部分)
选择题
某线路装有两套纵联保护和一套后备保护,按照部颁反措要点的要求,其后备保护的直流回路( C )
(A)必须由专用的直流熔断器供电
(B)应在两套纵联保护所用的直流熔断器中选用负荷较轻的供电
(C)既可由另一组专用直流熔断器供电,也可适当地分配到两套纵联保护所用的直流供电回路中
按照部颁反措要点的要求,对于有两组跳闸线圈的断路器,( A )
(A)其每一跳闸回路应分别由专用的直流熔断器供电
(B)两组跳闸回路可共用一组直流熔断器供电
(C)其中一组由专用的直流熔断器供电,另一组可与一套主保护共用一组直流熔断器
按照部颁反措要点的要求,保护跳闸连接片( A )
(A)开口端应装在上方,接到断路器的跳闸线圈回路
(B)开口端应装在下方,接到断路器的跳闸线圈回路
(C)开口端应装在上方,接到保护的跳闸出口回路
按照部颁反措要点的要求,防止跳跃继电器的电流线圈应( A )
(A)接在出口触点与断路器控制回路之间
(B)与断路器跳闸线圈并联
(C)与跳闸继电器出口触点并联
按照部颁反措要点的要求,防止跳跃继电器的电流线圈与电压线圈间耐压水平应( B )
(A)不低于2500V、2min的试验标准
(B)不低于1000V、1min的试验标准
(C)不低于2500V、1min的试验标准
某一套独立的保护装置由保护主机及出口继电器两部分组成,分装于两面保护屏上,其出口继电器部分( A )
(A)必须与保护主机部分由同一专用端子对取得正、负直流电源
(B)应由出口继电器所在屏上的专用端子对取得正、负直流电源
(C)为提高保护装置的抗干扰能力,应由另一直流熔断器提供电源
安装于同一面屏上由不同端子对供电的两套保护装置的直流逻辑回路之间( B )
(A)为防止相互干扰,绝对不允许有任何电磁联系
(B)不允许有任何电的联系,如有需要,必须经空接点输出
(C)一般不允许有电磁联系,如有需要,应加装抗干扰电容等措施
直流中间继电器、跳(合)闸出口继电器的消弧回路应采取以下方式:( C )
(A)两支二极管串联后与继电器的线圈并联,要求每支二极管的反压不低于300V
(B)一支二极管与一适当感抗值的电感串联后与继电器的线圈并联,要求二极管与电感的反压均不低于1000V
(C)一支二极管与一适当阻值的电阻串联后与继电器的线圈并联,要求二极管的反压不低于1000V
电流互感器二次回路接地点的正确设置方式是:( C )
(A)每只电流互感器二次回路必须有一个单独的接地点
(B)所有电流互感器二次回路接地点均设置在电流互感器端子箱内
(C)电流互感器的二次侧只允许有一个接地点,对于多组电流互感器相互有联系的二次回路接地点应设在保护盘上
11·大接地电流系统中双母线上两组电压互感器二次绕组应( C )。
(A)在各自的中性点接地
(B)选择其中一组接地,另一组经放电间隙接地
(C)只允许有一个公共接地点,其接地点宜选在控制室。
集成电路型、微机型保护装置的电流、电压引入线应采用屏蔽电缆,同时( C )
(A)电缆的屏蔽层应在开关场可靠接地
(B)电缆的屏蔽层应在控制室可靠接地
(C)电缆的屏蔽层应在开关场和控制室两端可靠接地
集成电路型、微机型保护装置的信号接点引入线( C )
(A)可采用不带屏蔽的普通塑料电缆
(B)可采用不带屏蔽的普通塑料电缆,但电缆中必须有一根以上的备用芯在开关场和控制室两端可靠接地
(C)应采用屏蔽电缆,且电缆的屏蔽层应在开关场和控制室两端可靠接地
检查微机型保护回路及整定值的正确性( C )
(A)可采用打印定值和键盘传动相结合的方法
(B)可采用检查VFC模数变换系统和键盘传动相结合的方法
(C)只能用除由电流电压端子通入与故障情况相符的模拟量外,保护装置处于投入运行完全相同状态的整组试验方法
对于集成电路型、微机型保护,为增强其抗干扰能力应采取方法( C )所述的措施
(A)交流电源来线必须经抗干扰处理,直流电源来线不经抗干扰处理
(B)直流电源来线必须经抗干扰处理,交流电源来线不经抗干扰处理
(C)交流及直流电源来线均必须经抗干扰处理
回复
14楼
为增强静态型(微机型、集成电路型、晶体管型)保护装置本体的抗干扰能力,( )
(A)装置内所有隔离变压器(如电压、电流、直流逆变电源等采用的隔离变压器)的一、二次绕组均必须可靠接地
(B)装置内所有隔离变压器(如电压、电流、直流逆变电源等采用的隔离变压器)的一、二次绕组间必须有良好的屏蔽层,且屏蔽层应在保护屏可靠接地
(C)装置内所有隔离变压器(如电压、电流、直流逆变电源等采用的隔离变压器)的一、二次绕组间必须有良好的屏蔽层,且屏蔽层与一、二次绕组均应在保护屏可靠接地
来自电压互感器二次侧的四根开关场引入线(UA、UB、UC、UN)和电压互感器三次侧的两根开关场引入线(开口三角侧的UL、UN)中的两个零相电缆线UN应按方式( B )接至保护屏。
(A)在开关场并接在一起后,合成一根后引至控制室,并在控制室接地后
(B)必须分别引至控制室,并在控制室一点接地后
(C)三次侧的UN在开关场就地接地,仅将二次侧的UN引至控制室,并在控制室接地后
对于集成电路型保护及微机型保护而言,( A )
(A)弱信号线不得和强干扰(如中间继电器线圈回路)的导线相邻近
(B)因保护中已采取了抗干扰措施,弱信号线可以和强干扰(如中间继电器线圈回路)的导线相邻近
(C)在弱信号线回路并接抗干扰电容后,弱信号线可以和强干扰(如中间继电器线圈回路)的导线相邻近
防跳继电器的动作电流应小于跳闸电流的( C ),线圈压降小于额定值的10%
(A)80%
(B)70%
(C)50%
对于能否在正常运行时确认3U0回路是否完好,有下述三种意见,其中( C )是正确的。
(A)可以用电压表检测3U0回路是否有不平衡电压的方法判断3U0回路是否完好
(B)可以用电压表检测3U0回路是否有不平衡电压的方法判断3U0回路是否完好,但必须使用高内阻的数字万用表,使用指针式万用表不能进行正确地判断
(C)不能以检测3U0回路是否有不平衡电压的方法判断3U0回路是否完好
按照部颁《反措要点》的要求,220KV变电站信号系统的直流回路应( C )
(A)尽量使用专用的直流熔断器,特殊情况下可与控制回路共用一组直流熔断器。
(B)尽量使用专用的直流熔断器,特殊情况下可与该站远动系统共用一组直流熔断器。
(C)由专用的直流熔断器供电,不得与其它回路混用。
在新保护投入时,( A )
(A)不能单独以“六角图”测试方法确证3U0构成的零序方向保护的极性关系正确。
(B)利用“六角图”测试方法便可确证3U0构成的零序方向保护的极性关系正确。
(C)利用“六角图”测试与功率因数角测试相结合的方法可确证3U0构成的零序方向保护的极性关系正确。
对于晶体管型的线路保护,保护装置与重合闸之间( A )
(A)应使用空接点或光电隔离连接
(B)应利用电位的方式进行连接
可使用隔离变压器进行连接
25·不允许用电缆中的备用芯两端接地的方法做为微机型和集成电路型保护抗干扰措施。(√)
26·允许用保护试验按钮、短路接点,启动微机保护的方法来进行整组实验。 (×)
高频同轴电缆应在两端分别可靠接地。
回复
15楼
继电保护普、调考试题
(母差及失灵保护部分)
选择题
新安装保护装置在投入运行一年以内,未打开铅封和变动二次回路以前,保护装置出现由于调试和安装质量不良而引起的不正确动作,其责任归属为 (C)
(A)设计单位 (B)运行单位 (C)基建单位。
快速切除线路任意一点故障的主保护是(C)
(A)距离保护 (B)零序电流保护 (C)纵联保护。
(B) 的定义是:断开发电机断路器,汽轮机甩负荷。
(A)停机 (B)解列 (C)程序跳闸
主保护或断路器拒动时,用来切除故障的保护是 (C)
(A)辅助保护 (B)异常运行保护 (C)后备保护
试运行的保护在投入跳闸试运行期间,因设计原理、制造质量等非人员责任原因而发生误动,并在事前经过 (B) 同意,可不予评价。
(A)部质检中心 (B)网、省局 (C)基层局、厂
经综合重合闸N端子跳闸保护有 (A)
能躲过非全相最大零序电流的零序电流I段 (B)负序方向高频保护 (C)躲不开非全相的运行的零序电流保护
发电厂接于110kV及以上双母线上有三台及以上变压器,则应有(B)
(A).一台变压器中性点直接接地 (B) 每条母线有一台变压器中性点直接接地 (C)三台及以上变压器均直接接地
双母线差动保护的复合电压(U0,U1,U2)闭锁元件还要求闭锁每一断路器失灵保护,这一做法的原因是
断路器失灵保护原理不完善 (B) 断路器失灵保护选择性能不好
(C)防止断路器失灵保护误动作 (C)
220kV变压器的中性点经间隙接地的零序过电压保护定值一般可整定(B)
(A)100V (B) 180V (C) 300V
第一次采用国外微机保护装置应遵循(A)
(A)电力部质检中心动模试验确认合格方可使用(B)基建投资单位(业主)的指令(C)网、省局继电保护部门的指令
测量交流电流回路的绝缘电阻使用 (B)
(A)500V (B) 1000V (C) 2000V摇表 。
母线故障,母线差动保护动作,已跳开故障母线上六个断路器(包括母联),还有一个断路器因本身原因而拒跳,则母差保护按(C)
(A)正确动作一次 (B) 拒动一次 (C) 不予评价。
微机继电保护装置检验在使用交流电源的电子仪器测量电路参数时,仪器外壳应与保护屏(柜) (A)
(A)在同一点接地。 (B) 分别接地 (C) 仅保护屏(柜)接地,仪器不接地。
对工作前的准备,现场工作的安全、质量、进度和工作结束后的交接负全部责任,是属于(B)
(A)工作票签发人 (B) 工作票负责人 (C) 工作许可人。
60~110kV电压等级的设备不停电时的安全距离是:(B)
(A)2.0米 (B) 1.5米 (C) 1.0米
回复
19楼
在电气设备上工作,哪一项是属于保证安全的组织措施:
(A).工作票制度。(B) 工作安全制度 (C) 工作安全责任制度。 (A)
继电保护装置试验所用仪表的精确度应为(A)
(A).0.5级 (B)0.2级 (C) 1级
各级继电保护部门划分继电保护装置整定范围的原则是(B)
(A)按电压等级划分,分级管理。
(B)整定范围一般与调度操作范围相适应
由各级继电保护部门协商决定。
继电保护装置试验分为三种是(c)
(A) 验收试验,全部检验,传动检验
(B)部分检验,补充检验,定期检验
(C)验收试验,定期试验,补充检验
继电保护的“三误”是(c)
(A)误整定,误试验,误碰
(B)误整定,误接线,误试验
(C)误接线,误碰,误整定
填空题
220kV电压互感器二次变比是 2200 ,三次变比是。
发电机装设纵联差动保护的动作整定电流大于发电机的额定电流,应装设 电流回路断线监视 装置,断线后动作于信号 。
选用控制电缆,按机械强度要求,控制电缆或绝缘导线的芯线最小截面:强电控制回路应不小于 ;弱电控制回路应不小于。
母线保护装设应遵循的原则是:110Kv-500kV双母线接线的应装 1 套母线保护,对1个半断路器接线,每组母线宜装设 2 套母线保护。
电网继电保护的整定不能兼顾速动性,选择性或灵敏性按什麽原则取舍?
局部电网 服从 整个电网;
下一级电网 服从 上一级电网;
局部问题 自行消化 ;
尽量 照顾 局部电网和下级电网的需要;
保证重要用户 供电 。
回复
20楼
220kV系统线路短路接地最大电阻按 100Ω 考虑;零序电流最末一段的整定电流定值按不大于 300A 整定。
系统除了预定的解列点外,不允许保护装置在系统振荡时误动作跳闸.如果没有本电网的具体数据,除大区系统间的弱联系外,系统最长振荡周期按 1.5 s 考虑。
当系统最大振荡周期为1.5s时,动作时间不小于 0.5 s 的距离保护Ⅰ段.、不小于 1.0 s 的距离保护Ⅱ段、和不小于 1.5 s 的距离保护Ⅲ段,不应经振荡闭锁控制。
微机保护装置的每次动作,保护各段的信号动作有多次,但无打印报告,应按 1 次进行统计。
断路器最低跳闸电压及最低合闸电压,其值不低于 30% 额定电压,且不大于 65% 额定电压。
检验功率方向继电器电流及电压的潜动,不允许出现 动作方向 的潜动,但允许存在不大的 非动作 方向的潜动。
直流继电器的动作电压,不应超过额定电压的 70% ,对于出口中间继电器,其值不低于额定电压的 50% 。
保护装置整组试验时通入保护屏的直流电源电压应为额定电压的 80% 。
在全部停电或部分停电的电气设备上工作,保证安全的技术措施有 1)停电,2)验电,3)装设接地线,4)悬挂标示牌和装设遮栏 。
发电机变压器组应装设双重快速保护,即装设发电机纵联差动保护,变压器纵联差动保护和发电机变压器组 共用纵联差动保护这只适应于容量在 300MW 及以上的汽轮发电机变压器组。
检查高压电动机和启动装置的继电器和仪表,需要将高压设备停电的,应填用 第一种 工作票。
一次电流继电器有特殊装置可以在运行中改变定值的,应填用 第二种 工作票。
装设复杂装置的场所(如220KV变电所)应设有供给试验用的电源变压器,其一次绕组应为三角型接线,二次绕组应为星型接线的三相四线制。
一条线路两端的同一型号微机高频保护程序版本应相同。
回复
21楼
判断题 (是√、非×〕
设置两套完整独立的全线速动保护是对330kV?00kV线路实现保护双重化的一个原则。( 3 )
330-500KV系统主保护的双重化是主要指交流电流、电压和直流电源彼此独立;有独立的选相功能和断路器有两个跳闸线圈;有两套独立的保护专(复)用通道。( √ )
在330kV-500kV线路一般采用带气隙的TPY型电流互感器。( √ )
躲过振荡中心的距离保护瞬时段,应经振荡闭锁控制。( × )。
解列点上的距离保护不应经振荡闭锁控制。( √ )。
对220kV及以上电网不宜选用全星形自耦变压器,以免恶化接地故障后备保护的运行整定。( √ )
三相三柱式变压器的零序电抗必须使用实测值。( √ )
平行线之间的零序互感阻抗可以采用设计计算值。( × )
继电保护短路电流计算可以忽略发电机、变压器、架空线路、电缆等阻抗参数的电阻部分。( √ )
继电保护短路电流计算可以假设线路的正序电抗与零序电抗相等来进行计算。( × )
由三个单相构成的变压器正序电抗与零序电抗相等。( √ )
变压器中性点接地方式的安排考虑的原则是保持变电所的零序电抗基本不变.( √ )。
在全部停电或部分停电的电气设备上工作,经值班员执行停电和验电后,可以不再装设接地线,悬挂标示牌和装设遮栏.( × )。
在一次设备运行而停用部分保护进行工作时,应特别注意不经连接片的跳、合闸线及与运行设备安全有关的连线.( √ )。
当需将保护的电流输入回路从电流互感器二次侧断开时,必须有专人监护,使用绝缘工具, 并站在绝缘垫上,断开电流互感器二次侧后,便用短路线妥善可靠地短接电流互感器二次绕组。( × )。
不履行现场继电保护工作安全措施票,是继电保护现场工作的习惯性违章的表现。( √ )。
在带电的电压互感器二次回路上工作应采取下列安全措施:
1)严格防止电压互感器二次侧短路或接地.工作时应使用绝缘工具,戴手套.必要时,工作应停用有关保护装置。
2)二次侧接临时负载,必须装有专用的刀闸和熔断器。( √ )
变动交流电压.电流二次回路后,要用负荷电流.工作电压检查变动后回路的极性。( √ )
中央信号装置的动作及有关光.音信号指示是否正确是属于在整组试验中应必须检查的项目。( √ )
备用电源自动投入装置时间元件的整定应使之大于本级线路电源侧后备保护动作时间与线路重合闸时间之和。(√)
新安装装置的第一次定期检验可由运行部门或者基建部门进行。(√)
保护装置整定的动作时间系指从向装置通入模拟故障量至断路器分闸的全部时间。(×)
在现场进行继电保护装置或继电器试验所需直流可以从保护屏上的端子上取得。 (×)
为防止电流互感器二次绕组开路,在带电的电流互感器二次回路上工作前,用导线将其二次缠绕短路方可工作。(×)
直流回路变动后,需进行相应的传动试验,必要时进行整组试验。(√)
在现场进行试验时只有没有接地线的测试仪表才可以接入直流电源回路中。(√)
回复