71.电力变压器的瓦斯保护有哪些优缺点?
答;优点:结构简单,动作迅速,灵敏度高,能反应变压器油箱内各种相间短路和匝间短路的匝数很少时,故障回路的电流虽很大,可能造成严重过热,但引出线外部相电流的变化可能很小,各种反应电流量的保护都难以动作,瓦斯保护对于切除这类故障有其特殊的优越性。缺点:不能反应变压器油箱外部的故障,如套管及引出线故障。因此,变压器不能用它作为唯一的主保护。
72.变压器差动保护与瓦斯保护各保护何种故障?能否相互代替?
答:变压器的差动保护是防御变压器绕组和引出线的相间短路,以及变压器的大接地电流系统侧绕组和引出线的接地故障的保护。瓦斯保护是防御变压器油箱内部各种故障和油面降低的保护,特别是它对于变压器绕组的匝间短路具有显著的优点,但不能反应油箱外部的故障,故两者不能互相代替。
73.新安装及大修后的电力变压器,为什么在正式投入前要做冲击合闸实验?冲击几次?
答:新安装及大修后的电力变压器在正式投入前要做冲击合闸实验,是为了检查变压器的绝缘强度和机械强度,校验差动保护躲过励磁涌流的性能。新安装的应冲击五次。大修后的应冲击三次。
74.干簧继电器的主要优点是什么?
答:干簧继电器动作时设有机械转动,因而动作功率小,速度快,易于与晶体管电路配合使用。另外,它的触点不以磨损,而且由于它是密封在玻璃管内,防止污染和氧化,所以使用寿命长。
75.发电机为什么要装设负序电流保护?
答:电力系统发生不对称短路或者三相不对称运行时,发电机定子绕组中就有负序电流,这个电流在电动机气隙中产生反向旋转磁场,相对于转子为两倍同步转速。因此在转子部件中出现倍频电流,该电流使得转子上电流密度很大的某些部位造成转子局部灼伤。严重时可能使护环受热松脱,使发电机造成重大损坏。另外100Hz的振动。
为了防止上述危害发电机的问题发生,必须设置负序电流保护。
76.发电机失磁后,机端测量阻抗会如何变化?
答:发电机正常运行时,向系统输送有功功率和无功功率,功率因数角为正,测量阻抗在第一象限。失磁后,无功功率由正变负,角逐渐由正值向负值变化,测量阻抗向第四象限过度,发电机失磁后进入异步运行时,机端测量阻抗将进入临界失步圆内,并最后在x轴上落到(-x’d)至(-xd)范围内。
77.为什么大容量发电机应采用负序反时限过流保护?
答:负荷或系统的不对称,引起负序电流流过发电机定子绕组,并在发电机空气隙中建立负序旋转磁场,使转子感应出两倍频率的电流,引起转子发热。大型发电机由于采用了直接冷却式(水内冷和氢内冷),使其体积增大比容量增大要小,同时基于经济和技术上的原因,大型机组的热容量裕度一般比中小型机组小。因此,转子的负序附加发热更应该注意,总的趋势是单机容量越大,A值越小,转子承受负序电流的能力越低,所以要特别强调对大型汽轮发电机受负序保护。发电机允许负序电流的持续时间关系式为A=I22t,I2越大,允许的时间越短,I2越小,允许的时间越长。由于发电机对I2的这种反时限特性,故在大型机组上应采用负序反时限过流保护。
78.相差高频保护中采用I1+KI2操作滤过器的特点是什么?
答:1)在对称短路时比较正序电流的相位,在不对称短路时,主要比较负序电流的相位,充分发挥了负序电流相位不受负荷电流影响的优点。
2)I1+KI2能和负序电流起动元件实现灵敏度配合,即只要负序电流元件起动,必定有足够的操作电流,保证正半周发信,负半周停信。
3)除了系统发生断线加接地的复杂故障外I1+KI2,都能正确判断区内、区外故障。
79.为什么220KV及以上系统要装设断路器失灵保护,其作用是什么?
答:220KV以上的输电线路一般输送的功率大,输送距离远,为提高线路的输送能力和系统的稳定性,往往采用分相断路器和快速保护。由于断路器存在操作失灵的可能性,当线路发生故障而断路器又拒动时,将给电网带来很大威胁,故应装设断路器失灵保护装置,有选择地将失灵拒动的断路器所连接母线的断路器断开,以减少设备损坏,缩小停电范围,提高系统的安全稳定性。
80.相差高频保护中,起动元件的作用是什么?
答:起动元件分灵敏和不灵敏的两种,灵敏的起动元件用来起动发信,并兼作整个装置的出口闭琐元件,不灵敏的起动相元件,用以判别区内或区外故障。
81.什么是电力系统的振荡?引起振荡的原因一般有哪些?
答:并列运行的两个系统或发电厂失去同步的现象称为振荡。引起振荡的原因较多,大多数是由于切除故障时时间过长而引起系统动态稳定的破坏,在联系薄弱的系统中也可能由于误操作、发电机失磁或故障闸、断开某一线路或设备而造成振荡。
82.对带重负荷的输电线路,当距离保护的第Ⅲ段采用方向阻抗继电器时,为什么在送电采用-30°的接线方式?
答:方向阻抗继电器的最大灵敏度角为60°~7
2楼
89.运行中的高频保护出现哪些情况时应同时退出两侧高频保护?
答:1)检查通道中发现严重异常时;
2)任何一侧高频保护,直流电源中断或出现异常而不能立即恢复时;
3)本保护装置电流互感器回路故障时;
4)高频通道中元件损坏时;
5)一侧高频保护定期检验时;
6)当查找直流系统接地需要断开高频保护电源时。
90.何为复式整流?
复式整流是指整流装置不但由所用变压器或电压互感器供电,1故障电流的还能由互感器供电,这样就能保证在正常和事故情况下,不间断的向直流系统供电。
电流互感器的输出容量是有限的,首先 必须保证保护回路及断路器的跳闸回路的电源,使断路器可靠跳闸。与电容储能装置比较 ,复式整流装置能输出较大的功率,电压能保持恒定。
91.硅整流装置的输出端快速熔断器熔丝熔断应如何处理。
1) 首先检查负荷侧回路中有无短路现象存在。
2) 若为过负荷熔断,此时应检查熔丝规格是否合理。
3) 如果暂时查不出故障原因,可换上同规格的熔丝试送一次,如再熔断,应彻底找出原因加以消除。
92.简述可控硅元件参数及其意义?
答:1)正向阻断峰值电压。它等于正向转折电压减去100V。
2)反向阻断峰值电压,它等于反向转折电压减去100V。
3) 额定正向平均电流。元件允许连续通过的工频正铉半波电流平均值。
4) 控制极触发电压、触发电流。在可控硅加以规定正向电压条件,使元件从阻断变为道统的最小控制极电压和电流。
维护电流。在规定条件下,维护元件导通所必须的最小正向电流。
93.简述不间断电源(UPS)的组成及工作原理。
答:组成:整流器、逆变器、蓄电池、静态开关。
工作原理:正常工作时,由交流工作电源输入,经整流器整流滤波为纯净直流送入逆变器同时转变为稳频温压的工频电流。经静态开关向负载供电,整流器同时对蓄电池进行充电或浮充电。当工作电源或整流器发生故障时,逆变器利用蓄电池的储能毫无间断的继续对负载提供优质可靠的交流电。在过载、电压超限或逆变器本身发生故障,或整流器意外停止工作而蓄电池放电至终止电压时,静态开关将在4ms内检测并毫无间断地将负载转换由备用电源供电。
94.怎样改变可控硅导通角的大小?
答:改变导通角的大小,一般用触发脉冲移项的方法来实现。触发脉冲是靠电容充放电来保证的。电容充放电速度越快,尖顶脉冲就越宽,第一个脉冲发出的时间就越提前,可控硅导通角就越大,输出电压就越高。电容充电速度的快慢是由可调R来决定的。R小充电快,尖顶波的距离就靠近,导通角就加大,反之导通角就减小。
95.怎样选择电压互感器二次熔断器的容量?
答:应满足下列条件:
1) 容丝的熔断时间,必须保证在二次回路发生短路时,小于保护装置的动作时间
2) 容丝额定电流应大于最大负荷 电流,但不应超过额定电流的1.5倍
一般室内安装的电压互感器选用250伏,10/4安的熔断器,室外装的电压互感器可选用250伏,15/6安的熔断器。
96.电压互感器二次保险有什么作用?哪些情况下不装保险?
答:为了防止电压互感器,二次回路短路产生过电流烧毁互感器,所以需要装设二次熔断器。
下列情况不装熔断器:
1) 在二次开口三角的出线上,一般不装熔断器,供零序过电压保护用的开口三角出线例外。
2) 中性线上不装熔断器
3) 按自动电压调整器的电压互感器二次侧不装熔断器
4) 110千伏及以上的电压互感器二次侧,现在一般都装小空气开关,而不装熔断器。
97.变压器过负荷保护起何作用?
答:为防御变压器因过负荷造成异常运行,而装设保护。变压器的过负荷电流,在大多数情况下,都是三相对称的,故过负荷保护只要接入一相电流, 电流继电器来实现,并进过一定的延时作用于信号。选择保护安装在哪一侧时,要考虑它能够反映变压器所有各侧线圈 过负荷情况。
98.变压器运行中会出现哪些故障?
答:变压器的故障,可分为油箱内部故障和外部故障。
内部故障,主要为变压器内部相间短路、单相匝、层间短路和单相接地故障。
外部故障,主要为绝缘套管和引出线上相间短路和单相接地故障。
99.用于差动保护的电流互感器,要求其铁芯好,还要加大铁芯截面,为什么?
答:在系统正常运行或差动保护范围外部短路时,差动保护两端电流互感器的电流数值和相位相同,应没有电流流入差动继电器,但实际上这两套电流互感器的特性不可能 完全相同,励磁电流便不一样,二次电流不会相等,继电器中将流过 不平衡电流。为了减少不平衡电流,必须改进电流互感器的结构,使其不致饱和,或选用损耗小的特种硅钢片制作铁芯,并加大铁芯截面。
回复
3楼
1.电压互感器和电流互感器在作用原理上有什么区别?
答:主要区别是正常运行时工作状态很不相同,表现为:
1)电流互感器二次可以短路,但不得开路;电压互感器二次可以开路,但不得短路;
2)相对于二次侧的负荷来说,电压互感器的一次内阻抗较小以至可以忽略,可以认为电压互感器是一个电压源;而电流互感器的一次却内阻很大,以至可以认为是一个内阻无穷大的电流源。
3)电压互感器正常工作时的磁通密度接近饱和值,故障时磁通密度下降;电流互感器正常工作时磁通密度很低,而短路时由于一次侧短路电流变得很大,使磁通密度大大增加,有时甚至远远超过饱和值
2.电流互感器的二次负载阻抗如果超过了其容许的二次负载阻抗.为什么准确度就会下降?
答:电流互感器二次负载阻抗的大小对互感器的准确度有很大影响。这是因为,如果电流互感器的二次负载阻抗增加得很多,超出了所容许的二次负载阻抗时,励磁电流的数值就会大大增加,而使铁芯进入饱和状态,在这种情况下,一次电流的很大一部分将用来提供励磁电流,从而使互感器的误差大为增加,其准确度就随之下降了。
3.电流互感器在运行中为什么要严防二次侧开路?
答:电流互感器在正常运行时,二次电流产生的磁通势对一次电流产生的磁通势起去磁作用,励磁电流甚小,铁芯中的总磁通很小,二次绕组的感应电动势不超过几十伏。如果二次侧开路,二次电流的去磁作用消失,其一次电流完全变为励磁电流,引起铁芯内磁通剧增,铁芯处于高度饱和状态,加之二次绕组的匝数很多,根据电磁感应定律正=4.44/fNB,就会在二次绕组两端产生很高(甚至可达数千伏)的电压,不但可能损坏二次绕组的绝缘,而且将严重危及人身安全。再者,由于磁感应强度剧增,使铁芯损耗增大,严重发热,甚至烧坏绝缘。因此,电流互感器二次侧开路是绝对不允许的,这是电气试验人员的一个大忌。鉴于以上原因,电流互感器的二次回路中不能装设熔断器;二次回路一般不进行切换,若需要切换时,应有防止开路的可靠措施。
4.电压互感器在运行中为什么要严防二次侧短路?
答:电压互感器是一个内阻极小的电压源,正常运行时负载阻抗很大,相当于开路状态,二次侧仅有很小的负载电流,当二次侧短路时,负载阻抗为零,将产生很大的短路电流,会将电压互感器烧坏。因此,电压互感器二次侧短路是电气试验人员的又一大忌。
5.装有重合闸的线路、变压器,当它们的断路器跳闸后,在哪一些情况下不允许或不能重合闸?
答:有以下9种情况不允许或不能重合闸。
(1)手动跳闸。
(2)断路器失灵保护动作跳闸。
(3)远方跳闸。
(4)断路器操作气压下降到允许值以下时跳闸。
(5)重合闸停用时跳闸;
(6)重合闸在投运单相重合闸位置,三相跳闸时。
(?)重合于永久性故障又跳闸。
(8)母线保护动作跳闸不允许使用母线重合闸时。
(9)变压器差动、瓦斯保护动作跳阐对。
6.“四统一”综合重合闸装置的基本技术性能要求是什么?
答:综合重合闸装置统一接线设计技术性能要求为。
(1)装置经过运行值班人员选择应能实现下列重合闸方式。
1)单相重合闸方式:当线路发生单相故障时,切除故障相,实现一次单相重合闸;当发生各种相间故障时,则切除三相不进行重合闸。
2)三相重合闸方式:当线路发生各种类型故障时,均切除三相,实现一次三相重合闸。
3)综合重合闸方式:当线路发生单相故障时,切除故障相,实现一次单相重合闸;当线 路发生各种相间故障时,则切除三相,实现一次三相重合闸。
4)停用重合闸方式:当线路发生各种故障时,切除三相,不进行重合闸。
(2)启动重合闸有两个回路:
1)断路器位置不对应起动回路。
2)保护跳闸起动回路。 ;
(3)保护经重合闸装置跳闸,可分别接人下列回路。
1)在重合闸过程中可以继续运行的保护跳闸回路。
2)在重合闸过程中被闭锁,只有在判定线路已重合于故障或线路两侧均转入全相运行后再投人工作的保护跳闸回路。
3)保护动作后直接切除三相进行一次重合闸的回路。
4)保护动作后直接切除三相不重合的跳闸回路(可设在操作继电器箱中)。
(4)选相元件可由用户选用下列两种选相元件之一。
1)距离选相元件,其执行元件触点可直接输出到重合闸装置的接线回路,也可根据需要,输出独立的触点
2)相电流差突变量选相元件,能保证延时段保护动作时选相跳闸;并将非全相运行非故障相再故障的后加速触点输入到重合闸的逻辑回路,还有控制三相跳闸的触点。
(5)带三相电流元件,可作为无时限电流速断跳闸,也可改接为辅助选相元件,手动合闸后加速。 根据用户 需要,也可以改用三个低电压元件作辅助选相元件。并可作
(6)对最后跳闸的一相断路器,从发出跳闸脉冲到给出合闸脉冲的间隔时间也不得小于 0.3s。合闸脉冲时间要稳定,应小于断路器合闸时间。
(7)实现重合于接地故障的分相后加速,经短延时后永久切除三相。
(8)判断线路全相运行的电流元件,应有较好的躲线路充电暂态电流的能力,正常时防止触点抖动。
(9)选用距离选相元件时,应设有在重合闸过程中独立工作的回路(当采用线路电压互感器时,不考虑选相元件独立工作)。
选用相电流差突变量选相元件时,应准备实现单相重合闸时非故障相再故障的瞬时后加速回路。
(10)当使用单相重合闸而选相元件拒动时,应尽快切除三相。
(11)重合闸装置的一次重合功能由电容充放电回路构成。
(12)当重合闸装置中任一元件损坏或不正常时,接线应确保不发生下列情况:
1)多次重合闸。
2)规定不允许三相重合闸方式的三相重合闸。
(13)应有独立的三相跳闸元件与分相跳闸元件互为三相跳闸的备用;由保护起动(按故障开始最短时间20~25ms计)到经重合闸装置发出选相跳闸脉冲的时间不大于10ms。
(14)接地判别元件在2倍动作起动值时小于15ms。
(15)根据运行要求,可以整定两个不同的重合闸时间,并可用压板操作。
(16)装置应设有检定同步及检定电压的三相重合闸控制元件及回路,也可以切换成不经过任何控制的回路。
(17)有适应断路器性能的允许重合闸、闭锁重合闸等的有关回路,并有监视信号,其中某些部分可装设在操作继电器箱内。
(18)输出配合相间距离保护、零序电流方向保护及高频保护所需要的触点。
(19)分别输出重合闸前单相与三相跳闸,及重合闸后跳闸的联切触点。
(20)考虑经接相电流判别及出口跳闸继电器触点串联的断路器失灵保护起动回路,三相永久跳闸回路也应有适当的回路去启动失灵保护。
(21)断路器跳、合闸线圈的保持回路,配合断路器操作回路设计并提出要求。
(22)考虑运行值班人员操作压板停用保护时的方便和可靠。
(23)按停用断路器时试验重合闸装置的原则,考虑接线回路的具体设计。
(24)规定整套装置的电流回路及电压回路功耗。
7.在进行综合重合闸整组试验时应注意什么问题?
答:综合重合闸的回路接线复杂。试验时除应按装置的技术说明及有关元件的检验规程
进行外,须特别强调进行整组试验。此项试验不能用短路回路中某些触点、某些回路的方法
进行模拟试验,而应由电压、电流互感器人口端子处,通人相应的电流、电压,模拟各种可
能发生的故障,并与接到重合闸有关的保护一起进行试验。最后还要由保护、重合闸及断路
器按相联动进行整组试验。
回复
4楼
8.在重合闸装置中有哪些闭锁重合闸的措施?
答:各种闭锁重合闸的措施是:
(])停用重合闸方式时,直接闭锁重合闸。
(2)手动跳闸时,直接闭锁重合闸。
(3)不经重合闸的保护跳闸时,闭锁重合闸。
(4)在使用单相重合闸方式时,断路器三跳,用位置继电器触点闭锁重合闸;保护经综重三跳时,闭锁重合闸
(5)断路器气压或液压降低到不允许重合闸时,闭锁重合闸。
9.“四统一”操作箱一般由哪些继电器组成?
答:操作继电器箱由下列继电器组成。
(1)监视断路器合闸回路的合闸位置继电器及监视断路器跳闸位置继电器
(2)防止断路器跳跃继电器。
(3)手动合闸继电器。
(4)压力监察或闭锁继电器。
(5)手动跳闸继电器及保护王相跳闸继电器。
(6)一次重合闸脉冲回路。
(7)辅助中间继电器。
(8)跳闸信号继电器及备用信号继电器。
10.在综合重合闸装置中。通常采用两种重合闸时间,即“短延时”和“长延时”.这是为什么?
答:这是为了使三相重合和单相重合的重合时间可以分别进行整定。因为由于潜供电流
的影响,一般单相重合的时间要比三相重合的时间长。另外可以在高频保护投入或退出运行
时,采用不同的重合闸时间。当高频保护投入时,重合闸时间投“短延时”;当高频保护退出
运行时,重合闸时间投“长延时”。
11.在双母线系统中电压切换的作用是什么?
答:对于双母线系统上所连接的电气元件,在两组母线分开运行时(例如母线联络断路
器断开),为了保证其一次系统和二次系统在电压上保持对应,以免发生保护或自动装置误动、
拒动,要求保护及自动装置的二次电压回路随同主接线一起进行切换。用隔离开关两个辅助
触点并联后去启动电压切换中间继电器,利用其触点实现电压回路的自动切换。
12.电压切换回路在安全方面应注意哪些问题?手动和自动切换方式各有什么优缺点?
答:在设计手动和自动电压切换回路时,都应有效地防止在切换过程中对一次侧停电的电压互感器进行反充电。电压互感器的二次反充电,可能会造成严重的人身和设备事故。为此,切换回路应采用先断开后接通的接线。在断开电压回路的同时,有关保护的正电源也应同时断开。电压回路切换采用手动方式和自动方式,各有其优缺点。手动切换,切换开关装在户内,运行条件好,切换回路的可靠性较高。但手动切换增加了运行人员的操作工作量,容易发生误切换或忘记切换,造成事故。为提高手动切换的可靠性,应制定专用的运行规程,对操作程序作出明确规定,由运行人员执行。自动切换可以减轻运行人员的操作工作量,也不容易发生误切换和忘记切换的事故。但隔离开关的辅助触点,因运行环境差,可靠性不高,经常出现故障,影响了切换回路的可靠性。为了提高自动切换的可靠性,应选用质量好的隔离开关辅助触点,并加强经常性的维护。
13.“四统一”设计的分相操作箱,除了完成跳、合闸操作功能外,其输出触点还应完成哪些功能?
答:其输出触点还应完成以下功能。
(1)用于发出断路器位置不一致或非全相运行状态信号
(2)用于发出控制回路断线信号。
(3)用于发出气(液)压力降低不允许跳闸信号。
(4)用于发出气(液)压力降低到不允许重合闸信号。
(5)用于发出断路器位置的远动信号。
(6)由断路器位置继电器控制高频闭锁停信。
(7)由断路器位置继电器控制高频相差三跳停信。
(8)用于发出事故音响信号。
(9)手动合闸时加速相间距离保护。
(10)手动合闸时加速零序电流方向保护。
(11)手动合闸时控制高频闭锁保护。
(12)手动合闸及低气(液)压异常时接通三跳回路;
(13)启动断路器失灵保护;
(14)用于发出断路器位置信号;
(15)备用继电器及其输出触点,等等。
14.跳闸位置继电器与合闸位置继电器有什么作用?
答:它们的作用如下:
1)可以表示断路器的跳、合闸位置如果是分相操作的,还可以表示分相的跳、合闸信号。
2)可以表示断路器位置的不对应或表示该断路器是否在非全相运行壮态。
3)可以由跳闸位置继电器的某相的触点去启动重合闸回路。
4)在三相跳闸时去高频保护停信。
5)在单相重合闸方式时,闭锁三相重合闸。
6)发出控制回路断线信号和事故音响信号。
回复
5楼
1.什么是电气一次设备和一次回路?什么是电气二次设备和二次回路?
答:一次设备是指直接生产、输送和分配电能的高压电气设备。它包括发电机、变压器、断路器、隔离开关、 自动开关、接触器、刀开关、母线、输电线路、电力电缆、电抗器、电动机等。由一次设备相互连接,构成发电、输电、配电或进行其它生产的电气回路称为一次回路或一次接线系统。
二次设备是指对一次设备的工作进行监测、控制、调节、保护以及为运行、维护人员提供运行工况或生产指挥信号所需的低压电气设备。如熔断器、控制开关、继电器、控制电缆等。由二次设备相互连接,构成对一次设备进行监测、控制、调节和保护的电气回路称为二次回路或二次接线系统。
2.哪些回路属于连接保护装置的二次回路?
答:连接保护装置的二次回路有以下几种回路:
(1)从电流互感器、电压互感器二次侧端子开始到有关继电保护装置的二次回路(对多油断路器或变压器等套管互感器,自端子箱开始)。
(2)从继电保护直流分路熔丝开始到有关保护装置的二次回路。
(3)从保护装置到控制屏和中央信号屏间的直流回路。
(4)继电保护装置出口端子排到断路器操作箱端子排的跳、合闸回路。
3.举例简述二次回路的重要性。
答:二次回路的故障常会破坏或影响电力生产的正常运行。例如若某变电所差动保护的二次回路接线有错误,则当变压器带的负荷较大或发生穿越性相间短路时,就会发生误跳闸;若线路保护接线有错误时,一旦系统发生故障,则可能会使断路器该跳闸的不跳闸,不该跳闸的却跳了闸,就会造成设备损坏、电力系统瓦解的大事故;若测量回路有问题,就将影响计量,少收或多收用户的电费,同时也难以判定电能质量是否合格。因此,二次回路虽非主体,但它在保证电力生产的安全,向用户提供合格的电能等方面都起着极其重要的作用。
4.什么是二次回路标号?二次回路标号的基本原则是什么?
答:为便于安装、运行和维护,在二次回路中的所有设备间的连线都要进行标号,这就是二次回路标号。标号一般采用数字或数字和文字的组合,它表明了回路的性质和用途。
回路标号的基本原则是:凡是各设备间要用控制电缆经端子排进行联系的,都要按回路原则进行标号。此外,某些装在屏顶上的设备与屏内设备的连接,也需要经过端子排,此时屏顶设备就可看作是屏外设备,而在其连接线上同样按回路编号原则给以相应的标号。
为了明确起见,对直流回路和交流回路采用不同的标号方法,而在交、直流回路中,对 各种不同的回路又赋于不同的数字符号,因此在二,次回路接线图中,我们看到标号后,就能知道这一回路的性质而便于维护和检修。
5.二次回路标号的基本方法是什么?
答:(1)用三位或三位以下的数字组成,需要标明回路的相别或某些主要特征时,可在数字标号的前面(或后面)增注文字符号。
(2)按“等电位”的原则标注,即在电气回路中,连于一点上的所有导线(包括接触连接的可折线段)须标以相同的回路标号。
(3)电气设备的触点、线圈、电阻、电容等元件所间隔的线段,即看为不同的线段,一般给予不同的标号;对于在接线图中不经过端子而在屏内直接连接的回路,可不标号。
6.同述直流回路的标号细则:
答:(1)对于不同用途的直流回路,使用不同的数字范围,如控制和保护回路用001~099及l一599,励磁回路用601~699。
(2)控制和保护回路使用的数字标号,按熔断器所属的回路进行分组,每一百个数分为一组,如101~199,201~299,301—399,…,其中每段里面先按正极性回路(编为奇数)由小到大,再编负极性回路(偶数)由大到小,如100,101,103,133,…,142,140,…。
(3)信号回路的数字标号,按事故、位置、预告、指挥信号进行分组,按数字大小进行排列。
(4)开关设备、控制回路的数字标号组,应按开关设备的数字序号进行选取。例如有3个控制开关1KK、2KK、3KK,则1KK对应的控制回路数字标号选101~199,2KK所对应的选201~299,3KK对应的选301~399。
(5)正极回路的线段按奇数标号,负极回路的线段按偶数标号;每经过回路的主要压降元(部)件(如线圈、绕组、电阻等)后,即行改变其极性,其奇偶顺序即随之改变。对不能标明极性或其极性在工作中改变的线段,可任选奇数或偶数。
(6)对于某些特定的主要回路通常给予专用的标号组。例如:正电源为101、201,负电源为102、202;合闸回路中的绿灯回路为105、205、305、405;跳闸回路中的红灯回路编号为35、135、235、……等。
回复
6楼
7.简述交流回路的标号细则。
答:(1)交流回路按相别顺序标号,它除用三位数字编号外,还加有文字标号以示区别。例如A411、B411、C411。
(2)对于不同用途的交流回路,使用不同的数字组。
电流回路的数字标号,一般以十位数字为一组。如A401~A409,B401~B409,C401一C409,…,A591~A599,B591~B599。若不够亦可以20位数为一组,供一套电流互感器之用。
几组相互并联的电流互感器的并联回路,应先取数字组中最小的一组数字标号。不同相的电流互感器并联时,并联回路应选任何一相电流互感器的数字组进行标号。
电压回路的数字标号,应以十位数字为一组。如A601~A609,B60l~B609,C601~C609,A791~A799,…,以供一个单独互感器回路标号之用。 .
(3)电流互感器和电压互感器的回路,均须在分配给它们的数字标号范围内, 自互感器引出端开始,按顺序编号,例如“TA’’的回路标号用411~419,“2TV’’的回路标号用621~629等。
(4)某些特定的交流回路(如母线电流差动保护公共回路、绝缘监察电压表的公共回路等)给予专用的标号组。
8.对断路器控制回路有哪些基本要求?
答:(1)应有对控制电源的监视回路。断路器的控制电源最为重要,一旦失去电源断路器便无法操作。因此,无论何种原因,当断路器控制电源消失时,应发出声、光信号,提示值班人员及时处理。对于遥控变电所,断路器控制电源的消失,应发出遥信。
(2)应经常监视断路器跳闸、合闸回路的完好性。当跳闸或合闸回路故障时,应发出断路器控制回路断线信号。
(3)应有防止断路器“跳跃”的电气闭锁装置,发生“跳跃”对断路器是非常危险的,容易引起机构损伤,甚至引起断路器的爆炸,故必须采取闭锁措施。断路器的“跳跃”现象一般是在跳闸、合闸回路同时接通时才发生。“防跳”回路的设计应使得断路器出现“跳跃”时,将断路器闭锁到跳闸位置。
(4)跳闸、合闸命令应保持足够长的时间,并且当跳闸或合闸完成后,命令脉冲应能自动解除。因断路器的机构动作需要有一定的时间,跳合闸时主触头到达规定位置也要有一定的行程,这些加起来就是断路器的固有动作时间,以及灭弧时间。命令保持足够长的时间就是保障断路器能可靠的跳闸、合闸。为了加快断路器的动作,增加跳、合闸线圈中电流的增长速度,要尽可能减小跳、合闸线圈的电感量。为此,跳、合闸线圈都是按短时带电设计的。 因此,跳合闸操作完成后,必须自动断开跳合闸回路,否则,跳闸或合闸线圈会烧坏。通常由断路器的辅助触点自动断开跳合闸回路。
(5)对于断路器的合闸、跳闸状态,应有明显的位置信号,故障自动跳闸、自动合闸时,应有明显的动作信号。
(6)断路器的操作动力消失或不足时,例如弹簧机构的弹簧未拉紧,液压或气压机构的压力降低等,应闭锁断路器的动作,并发出信号。
SF6气体绝缘的断路器,当SF6气体压力降低而断路器不能可靠运行时,也应闭锁断路器的动作并发出信号。
(7)在满足上述的要求条件下,力求控制回路接线简单,采用的设备和使用的电缆最少
回复
7楼
97继电保护普、调考试题
(基础知识部分)
判断题
暂态稳定是指电力系统受到小的扰动(如负荷和电压较小的变化)后,能自动地恢复到原来运行状态的能力。( × )
振荡时系统任何一点电流与电压之间的相位角都随功角δ的变化而改变;而短路时,电流与电压之间的角度是基本不变的。( 3 )
大接地电流系统中,正方向接地故障时,零序电压越前零序电流约100度。(×)
在大接地电流系统中,单相接地故障电流大于三相短路电流的条件(设x1=x2)是:故障点零序综合阻抗小于正序综合阻抗。( 3 )
5.把三相不对称相量分解为正序、负序及零序三组对称分量时,其中正序分量A1和负序分量A2的计算式分别为: (×)
A1=1/3(A+a2B+aC)
A2=1/3(A+aB+a2C)
发生各种不同类型短路时,电压各序对称分量的变化规律是,三相短路时,母线上正序电压下降得最厉害,单相短路时正序电压下降最少。( 3 )
在大接地电流系统中,某线路的零序功率方向继电器的零序电压接于母线电压互感器的开口三角电压时,在线路非全相(断开一相)运行期间,该继电器不会误动作。(×)
对于传送大功率的输电线路保护,一般宜于强调可信赖性;而对于其它线路保护,则往往宜于强调安全性。(×)
BC相金属性短路时,故障点的边界条件为 IKA=0;UKB=0;UKC=0。(×)
平行线路之间存在零序互感,当相邻平行线流过零序电流时,将在线路上产生感应零序电势;有可能改变零序电流与零序电压的相量关系。( 3 )
小接地电流系统中,发生单相接地故障时,非故障线路的零序电流落后零序电压90°;故障线路的零序电流超前零序电压90°(×)
大接地电流系统接地短路时,系统零序电流的分布与中性点接地的多少有关,而与其位置无关。(×)
继电器按继电保护的作用,可分为测量继电器和辅助继电器两大类,而时间继电器就是测量继电器中的一种。(×)
辅助继电器不能直接反应电气量的变化,其主要作用是用来改进和完善保护的功能。( 3 )
继电保护装置是保证电力元件安全运行的基本装备,任何电力元件不得在无保护的状态下运行。( 3 )
正序电压是越靠近故障点数值越小,负序电压和零序电压是越靠近故障点数值越大。( 3 )
通过增加线路电抗以增大系统的总阻抗,是改善系统稳定及电压水平的主要措施之一。(×)
当线路出现不对称断相时,因为没有发生接地故障,所以线路没零序电流。(×)
接地故障时零序电流的分布,与一次系统发电机的开、停有关。(×)
电力系统继电保护的四项基本性能要求为可靠性、选择性、快速性灵敏性。
微机保护硬件系统通常包含(1)数据处理单元(2)数据采集单元(3)开关量输出输入系统(4)通信接口
电压频率变换器采用光电耦合器使数据采集系统与CPU系统电气上完全隔离。
回复
8楼
选择题
继电器按其结构形式分类,目前主要有(C)。
A. 测量继电器和辅助继电器。
B. 电流型和电压型继电器。
C. 电磁型、感应型、整流型和静态型。
中性点经装设消弧线圈后,若接地故障的电感电流大于电容电流,此时的补偿方式为 (B)。
A.全补偿方式。 B. 过补偿方式。 C. 欠补偿方式。
对称分量法所用的运算子 α= B 。
A.e-j120 B. ej120 C. ej90
线路发生两相短路时短路点处正序电压与负序电压的关系为(B)。
A.UK1>UK2 B. UK1=UK2 C. UK1<UK2
我国电力系统中性点接地方式有三种,分别是(B)。
A.直接接地方式、经消弧线圈接地方式和经大电抗器接地方式。
B.直接接地方式、经消弧圈接地方式和不接地方式。
C.不接地方式、经消弧圈接地方式和经大电抗器接地方式。
我国110千伏及以上系统的中性点均采用(A)。
A.直接接地方式。
B.经消弧圈接地方式。
C.经大电抗器接地方式。
电力系统发生振荡时,各点电压和电流(A).。
A.均作往复性摆动。
B.均会发生突变。
C.在振荡的频率高时会发生突变。
电力系统发生振荡时,(C)可能会发生误动。
A.电流差动保护。
B.零序电流速断保护。
C.电流速断保护。
回复
9楼
在大接地电流系统中,当相邻平行线停运检修并在两侧接地时,电网接地故障线路通过零序电流,将在该运行线路上产生零序感应电流,此时在运行线路中的零序电流将会(A)
A.增大 B. 减少 C. 无变化
在大接地电流系统中,在故障线路上的零序功率S是(A)
A.由线路流向母线; B. 由母线流向线路; C. 不流动。
电压互感器接于线路上,当A相断开时,(A)
B相和C相的全电压与断相前相差不大。
B相和C相的全电压与断相前相差较大。
C.B相和C相的全电压与断相前幅值相等。
电力元件继电保护的选择性,除了决定于继电保护装置本身的性能外,还要求满足:由电源算起,愈靠近故障点的继电保护的故障起动值(A)
相对愈小,动作时间愈短;
相对愈大,动作时间愈短;
C.相对愈小,动作时间愈长。
快速切除线路与母线的短路故障,是提高电力系统(A)的最重要手段。
A.暂态稳定;B.静态稳定;C.动态稳定。
回复
10楼
继电保护普、调考试题
(基础知识部分)
一、判断题:
继电器按继电保护的作用,可分为测量继电器和辅助继电器两大类,而时间继电器是测量继电器中的一种。 ( )
辅助继电器不能直接反应电气量的变化,其主要作用是用来改进和完善保护的功能。 ( )
比较两个电气量关系构成的继电器,可归纳为电气量的有效值比较和相位比较两类。 ( )
因为晶体管型继电器和整流型继电器都采用了二极管。所以它们是同一种构成原理的继电器。 ( )
电力系统继电保护的四项基本性能要求为可信赖性、安全性、选择性和快速性。 ( )
继电保护的基本任务就是使故障和不正常运行的设备快速地从电力系统中断开,以最大限度地减少电力元件本身的损坏,保证电网安全稳定运行。 ( )
继电保护装置是保证电力元件安全运行的基本装备,任何电力元件不得在无保护的状态下运行。 ( )
微机保护“看门狗“(Watch dog)的作用是。当微机保护的直流电源消失时。快速地将备用电源投入。以保证微机保护的正常运行。 ( )
中性点经消弧线圈接地的系统普遍都采用全补偿方式,因为此时接地故障电流最小。 ( )
正序电压是越靠近故障点数值越小。负序电压和零序电压是越靠近故障点数值越大 。 ( )
通过增加线路电抗来增大系统总阻抗的方法 ,是改善系统稳定及电压水平的主要措施之一。 ( )
在大接地电流系统中,当故障点综合零序阻抗大于综合正序阻抗时,单相接地故障零序电流大于两相短路接地零序电流 。( )
当输送功率为10 MW 的线路出现不对称断相时,因为线路没有发生接地故障,所以线路没有零序电流。 ( )
接地故障时零序电流的分布,与一次系统发电机的开、停有关。( )
答案:
1、× 2、√ 3、× 4、× 5、× 6、× 7、√ 8、× 9、× 10、√ 11、× 12、√ 13× 14、×。
二、选择题:
继电器按结构式分类,目前主要有____________________ 。
A、测量继电器和辅助继电器。
B、电流型和电压型继电器。
C、电磁型、感应型、整流型和静态型。
微机保护硬件系统包含以下四个部分,①数据处理单元;②通信接口;③数字输入/输出接口 ;④____________________ 。
A、逆变电源部分。 B、开关量接口单元。 C、数据采集单元。
微机保护的逐次逼近型A/D转换速度,一般要求应 ______________ 。
A、小于25μs。 B、小于25ms 。 C、大于25μs。
中性点经装设消弧线圈后,接地故障时的电感电流大于电容电流,此时的补偿方式为 ________ 。
A、全补偿方式。 B、过补偿方式。 C、欠补偿方式。
对称分量法所用的运算子 α= _______________ 。
A、 e-j120。 B、 ej120。 C、 ej90。
线路发生两相短路时短路点处正序电压与负序电压的关系为 ____________ 。
A、Uk1 〉Uk2 . B、Uk1 = Uk2 . C、Uk1 〈 Uk2 .
在大接地电流系统中 X1=X2,如故障点的综合阻抗 ____________ 时,单相接地故障电流大于三相短路电流。
A、Zk0 〉Zk1 . B、Zk0 = Zk1 C、Zk0〈 Zk1
我国电力系统中性点接地方式有三种,分别是 ___________________________________ 。
A、直接接地方式、经消弧线圈接地方式和经大电抗器接地方式。
B、直接接地方式、经消弧线圈接地方式和不接地方式。
C、不接地方式、经消弧线圈接地方式和经大电抗器接地方式。
回复
11楼
我国220千伏及以上系统的中性点均采用 ____________________ 。
A、直接接地方式。
B、经消弧线圈接地方式。
C、经大电抗器接地方式。
电力系统发生振荡时,各点的电压和电流 ______________ 。
A、均作往复性摆动。
B、均会发生突变。
C、在振荡的频率高时会发生突变。
电力系统发生振荡时,______________ 会发生误动。
A、电流差动保护。
B、零序电流速断保护。
C、电流速断保护。
答案:
1、C。 2、C。 3、A。 4、B 。 5、B。 6、B 。 7、C 。 8、B。 9、A。 10、A。 11、C。
回复