请看此线路有何问题?
chpp_8
chpp_8 Lv.5
2010年07月27日 22:44:42
只看楼主

请问此图有何问题?

请问此图有何问题?

Drawing1.JPG

免费打赏
qiqi19801209
2010年07月30日 15:41:15
12楼
楼主讲讲这么设计得目的!

感觉很新鲜,有点像回路断线监视!
回复
qq390294557
2010年09月07日 19:16:27
13楼
380,220怎么混在一道啊
回复
xxyyai
2010年09月08日 15:18:51
14楼
接触器选用380V的话,灯选用220V,此时按按钮,灯跟接触器都会工作,接触器线圈与灯形成串联,电压220V,
回复
达人赵强
2010年09月08日 16:51:07
15楼
线圈上有电压,线圈与指示灯串联后接在C相与N线之间(220V),很有可能会误动作。