2楼
问题不大,也许是根据手中的材料来设计的,如指示灯没有380V的。
回复
3楼
可是当按钮闭合时接触器吸合,但是当按钮分开时,接触器不释放,并嗡嗡响,这是为什么?
回复
4楼
线圈上有电压,线圈与指示灯串联后接在C相与N线之间(220V),很有可能会误动作。
或者,铁芯吸后,按钮松开跳不开。
[
本帖最后由 lingxuct 于 2010-7-28 12:33 编辑 ]
回复
5楼
接触器线圈和指示灯串联后加在220V上,线圈上的电压保持了接触器的吸合。
回复
6楼
指示灯会显示错误
回复
7楼
按钮没合时,交流220V电压在灯和接触器间分压,所以接触器会响,但电压不够,吸力也不够
回复
8楼
指示灯(电子式)不会灭。指示灯加一限流电阻接触器就不响啦。按钮接通时指示灯比较亮。
回复
9楼
dd顶顶
都说了
我就不用说了啊
回复
10楼
新手设计的:loveliness:
回复
11楼
380V的接触器线圈接于220V的带灯回路是不能吸合的,因为吸合电流达不到,但保持电压足够。如果将其直接接于220V电源,则可能会动作,但因为电流过大,线圈又很容易会烧毁。
回复