静压管桩偏位严重怎么办,有3个桩偏位60cm以上,50%以上的桩都偏位10cm以上,放样没有大的问题,不怎么怎么会事了?
静压管桩偏位严重怎么办,有3个桩偏位60cm以上,50%以上的桩都偏位10cm以上,放样没有大的问题,不怎么怎么会事了?
2楼
在打桩过程中 你有没有观察桩 有没有偏啊。桩机本身不正 在打桩过程中 在桩机旁边也应该有专人查看 桩身有没有偏。 还有 就是你场地问题 桩身的入土深度。
回复
3楼
如果是饱和软土地区,打桩速度太快有没有设置防范措施的话,可能是比较严重的静压桩挤土现象。
回复
4楼
估计是施工过程无序,控制不严导致的,先做桩基检测,看看桩的完整性和垂直度等,如果桩基完好,可请设计院根据实际桩基位置修改承台或基础图。糟糕~