5层水压不稳,是什么原因?如何解决?
ygs0912
ygs0912 Lv.3
2010年07月27日 17:50:12
只看楼主

一条DN150管道,直接由市政管网接出。进入小区后三通分开,一路至三栋高层建筑的低区1-5楼,另一路通往其它建筑的地下蓄水池,末端安装浮球阀。现象是高层的5楼水压低,偶尔无水。是不是因为通往水池的那一路是常开的,所以导致高层供水压力低?如何能够解决?管路上无压力表,现仅凭经验判断。谢谢指点!

2010年07月27日 17:50:51
2楼
2010年07月27日 22:23:59
3楼
首先可能是市政压力不是很稳造成的 还有就是因为蓄水池用水造成压力变化
回复
ygchengsd112
2010年07月28日 07:41:44
4楼
这样的问题应该引起重视,在以后的工作中要考虑,谢谢楼主及3楼的分析。
回复
lytliangyantao
2010年07月28日 08:22:43
5楼
蓄水池一路的阻力明显远小于至用户一路,当向蓄水池充水时,5层很容易无水。
解决办法:可在通往水池一路始端加截止阀,人为增大该路阻力,且调试与住户一路阻力大致相等。
回复
zylazyy
2010年07月28日 10:02:32
6楼
这种现象应了那句人往高处走水往低处流,蓄水池一路处于低处,就算同一路水,一楼跟五楼也有很大的差别,所以很多会加个加压泵的,还有就是两边平衡
回复
mishuangyan2007
2010年07月28日 17:07:26
7楼
估计是两路不平衡,在用户端加个加压泵或者在蓄水一路加大阻力。使两路平横了就好了
回复

相关推荐

APP内打开