关于混凝土上口标高的控制,请教一下各位大侠。
shmilykks
shmilykks Lv.3
2010年07月27日 17:36:40
来自于建筑施工
只看楼主

大家都知道,在施工中,经常遇到要控制现浇混凝土上口标高,也就是完成面标高。一般都是贴胶带纸或者把标高用墨线摊在模板边上。但是,施工中,由于现场条件的原因,这些控制措施往往被溅起的混凝土浆糊住,看不见。造成工人控制面标高搞错,梁和楼板完成后看起来,高低起伏不平。请问各位,有什么好的控制方法啊,谢谢

2010年07月28日 09:10:14
2楼
这个问题一般存在,通常我们会在模板四个面都画个线或者刻个印,一般不会把所有面都盖住
回复
shmilykks
2010年07月28日 09:25:23
3楼
楼上这位兄弟,谢谢了。

但是问题是,现在工人素质都比较差。打起混凝土来都不怎么上心的,根本就不怎么管泵口的软管,让那个软管随着泵的冲力摆来摆去。结果,常常让模板被混凝土糊得全部都是,做好的标记也完全看不到了。尤其是宽度比较小的梁,这种情况最严重。
回复
mskkong
2010年07月28日 10:25:59
4楼
这种问题应该是普遍存在的,我们一般都是要求他们收面时拉线量一下,板面上可以让他们焊一个钢筋撑子,高度正好和板厚齐
回复
clq_1998
2010年07月28日 11:24:25
5楼
如果在大面浇筑时,如基础筏板、楼地面等,采用控制标高线周圈弹细墨线或在模板、墙上钉、粘木方条子;如果是梁、柱等小区域浇筑时,可以架设横向控制线,一般采用控制标高线平面上设钢筋撑子;如果屋顶是采用结构找坡时要考虑找坡线,所以比较难控制准确,但一般问题不大。
不过以上方法在实际使用中,对一些素质较差的施工队伍来讲,很难管理!
回复
shmilykks
2010年07月28日 19:19:05
6楼
谢谢4楼,5楼的兄弟。学习了。我想下次最好叫他们钉一个长的木条子,这样即使看不见,摸总摸得到吧:D
回复
crazyliyu
2010年08月10日 11:28:14
7楼
我们一般是用钉子钉在模板上的,但是钉子要比标高高一点,这样超平的时候可以避免楼主摸不到的局面了
回复
nothree
2010年08月17日 12:03:58
8楼
将φ10短钢筋头焊在柱主筋上,钢筋上表面为结构标高,实际效果很好。每个房间四角柱子都要有。
回复
luojun201
2010年08月18日 14:47:27
9楼
我们经常用的是在浇筑混凝土的区域焊接一根60cm左右的短钢筋,在混凝土完成面往上50cm做标记,浇筑混凝土的过程中在钢筋之间拉线,我们叫五零线,一边找平一边量。
回复
koerchen
2010年08月18日 15:27:15
10楼
定楼面标高的时候将垂直方向的控制线(通常选择楼面以上50mm)用红油漆在钢筋上表示出来,前提是钢筋垂直要加箍筋
浇筑的时候找一条直的小木条或那中塑料管在距管端50mm处打个小钉,浇筑混凝土的时候就把小钉对准钢筋上的50mm处的油漆~就知道楼面高了还是低了
中间部分采用拉通线的方式~
这是我们落后的方法,不知道对你有没有用
柱的话应该我们是采用柱和梁板分开浇筑的,柱上端面就留在最梁底面最低处
梁和楼面我们通常是,模板的高度就是楼面的高度,直接抹平模板边
回复
zhengcaisheng
2010年08月24日 14:52:11
11楼
多交流一下,民工也不是蛮不讲理的
回复