powerwwk Lv.4
2005年11月04日 12:19:28
只看楼主

我现在所做的工程有一个空气压缩机30KW,配断路器为三菱NF125-SW/125A的开关,30KW按道理额定电流50A不到,断路器应该完全够用,但是运行一个星期来开关已经跳了4,5次,我在其他工地也遇到过这种情况,空气压缩机90KW配400A的开关才不会跳,有人知道三菱的断路器125A的框架中有能够调瞬时电流延时的型号没?

我现在所做的工程有一个空气压缩机30KW,配断路器为三菱NF125-SW/125A的开关,30KW按道理额定电流50A不到,断路器应该完全够用,但是运行一个星期来开关已经跳了4,5次,我在其他工地也遇到过这种情况,空气压缩机90KW配400A的开关才不会跳,有人知道三菱的断路器125A的框架中有能够调瞬时电流延时的型号没?
免费打赏
李兴龙机电科技
2005年11月04日 12:58:55
2楼
30KW按道理额定电流50A不到,是这样么?
回复
powerwwk
2005年11月07日 16:02:29
3楼
对啊,但是空压机的说明书上建议开关配100A的,我就配了125A的开关,运行12小时跳了,换了开关还是一样
回复
niswewei
2008年03月23日 00:29:14
4楼
你的负荷怎么启动的?,正常情况下是不会出现这样的问题的,好好检查你的负载,更不是换开关的问题!
回复