请教市政的朋友
2003-gww
2003-gww Lv.5
2005年11月04日 11:34:06
只看楼主

我现在正做一个厂区的室外管道施工图,路面坡度很大,有的达到7.5%我想问一下市政的朋友,路面坡度到多大就不用设雨水口了?

我现在正做一个厂区的室外管道施工图,路面坡度很大,有的达到7.5%
我想问一下市政的朋友,路面坡度到多大就不用设雨水口了?
免费打赏
弓手
2005年11月04日 11:36:15
2楼
雨水口还是要设的!
回复
2003-gww
2005年11月04日 11:41:07
3楼
先是一陡坡,然后是缓坡,那陡坡上也要设吗?
回复
lb_lin_gzb
2005年11月04日 12:48:17
4楼
坡度长吗?不长的可不设,但必须在坡脚设置横截式水沟集水,如坡长较长,就必须先设置平入式或侧入式收水口,区内的建议采用平入式。
回复
2003-gww
2005年11月04日 13:20:36
5楼
谢谢
回复
ldd19820512
2005年11月04日 14:29:05
6楼
建议坡脚设置多箅式雨水口.按室外排水设计规范,坡度大时雨水口间距适当增大.
请问:道路坡度7.5%,你管道坡度定多少啊?不至于每个井都做跌水吧?
回复
hh55378200
2005年11月05日 21:32:02
7楼
陡坡不长可以不设,其实设了效果也不大呵呵
回复
2003-gww
2005年11月07日 10:43:53
8楼
TO6楼:管道不可以走7.5%的坡度吗
回复
2003-gww
2005年11月07日 10:51:58
9楼
我还想问一下,市政给留的接口井管底标高很低,我可不可以在接口井里直接做跌水
还是先做跌水井,在排入接口井?
回复
bullet
2005年11月07日 14:33:57
10楼


我喜欢你这句,我最近做两条路坡度都大得很,我懒得做那么多跌水,索性做了2.5%的坡,那个痛快啊,省了好多事的。
跌水的话你可以放在接入井啊,如果跌差比较大的话你可以考虑分段跌一下了。
支持楼主!!!!!!!!!
回复
2003-gww
2005年11月07日 15:13:21
11楼
谢谢10楼
甲方要求做室外管线施工图,我真的很头痛呀!我想专做市政的做这个是不是小菜一碟啊!
印象中一直觉得7.5%的坡很大了,可是算了一下角度才4度,管道这么走不会有什么问题吧!
还想问一下:可不可以两条管道到一个跌水井里做跌水呀?
回复