我现在正做一个厂区的室外管道施工图,路面坡度很大,有的达到7.5%我想问一下市政的朋友,路面坡度到多大就不用设雨水口了?
我现在正做一个厂区的室外管道施工图,路面坡度很大,有的达到7.5%
我想问一下市政的朋友,路面坡度到多大就不用设雨水口了?
2楼
雨水口还是要设的!
回复
3楼
先是一陡坡,然后是缓坡,那陡坡上也要设吗?
回复
4楼
坡度长吗?不长的可不设,但必须在坡脚设置横截式水沟集水,如坡长较长,就必须先设置平入式或侧入式收水口,区内的建议采用平入式。
回复
5楼
谢谢
回复
6楼
建议坡脚设置多箅式雨水口.按室外排水设计规范,坡度大时雨水口间距适当增大.
请问:道路坡度7.5%,你管道坡度定多少啊?不至于每个井都做跌水吧?
回复
7楼
陡坡不长可以不设,其实设了效果也不大呵呵
回复
8楼
TO6楼:管道不可以走7.5%的坡度吗
回复
9楼
我还想问一下,市政给留的接口井管底标高很低,我可不可以在接口井里直接做跌水
还是先做跌水井,在排入接口井?
回复
10楼
我喜欢你这句,我最近做两条路坡度都大得很,我懒得做那么多跌水,索性做了2.5%的坡,那个痛快啊,省了好多事的。
跌水的话你可以放在接入井啊,如果跌差比较大的话你可以考虑分段跌一下了。
支持楼主!!!!!!!!!
回复
11楼
谢谢10楼
甲方要求做室外管线施工图,我真的很头痛呀!我想专做市政的做这个是不是小菜一碟啊!
印象中一直觉得7.5%的坡很大了,可是算了一下角度才4度,管道这么走不会有什么问题吧!
还想问一下:可不可以两条管道到一个跌水井里做跌水呀?
回复