500x500柱,板厚400,没加柱帽时plots里验算冲切的图导出到dwg文件,冲切中面边长量得尺寸是2x(250+(400-20)/2)=880是正确的,可是加了一个锥形柱帽后冲切中面边长好像是错的。变厚度锥形柱帽平面尺寸输入1500x1500,板边厚度400,到柱边厚度900,四个三角形交点处厚度1150,是按四个三角板输入,变厚度从400~1150,plots里验算冲切的图导出到dwg文件,冲切中面边长量得尺寸是1380,如图,个人觉得应该是1880吧
500x500柱,板厚400,没加柱帽时plots里验算冲切的图导出到dwg文件,冲切中面边长量得尺寸是2x(250+(400-20)/2)=880是正确的,可是加了一个锥形柱帽后冲切中面边长好像是错的。变厚度锥形柱帽平面尺寸输入1500x1500,板边厚度400,到柱边厚度900,四个三角形交点处厚度1150,是按四个三角板输入,变厚度从400~1150,plots里验算冲切的图导出到dwg文件,冲切中面边长量得尺寸是1380,如图,个人觉得应该是1880吧
[
本帖最后由 tssd-2005 于 2010-7-28 17:41 编辑 ]
22楼
删除。
[
本帖最后由 zjykhj 于 2010-8-29 15:04 编辑 ]
回复
23楼
有关冲切计算的问题,以及TSSD手工复核的问题,请见本人前面回帖。这里不再重复。
TSSD复核的是柱帽周边、由柱帽到大板的过渡边界的冲切问题。STRAT/plots中验算的是柱边板(柱帽内)的冲切。这是两件不同的事。
如果TSSD验算的是柱帽周边的冲切,上面提到的一些计算式,或许是对的(没有复核)。
强调一点:用于冲切计算的柱内力,是程序计算得到的柱轴力、弯矩。不能简单照受荷面积乘面荷载得到。
例如TSSD-2005第一个帖子,模型的中柱轴力(恒载16kN/m2):
按受荷面积: N=1024KN
计算结果: N=1240kN
计算结果: N=1505kN (如果周边是柱)
计算结果比手工简化计算,大20%,这就是手工计算满足、程序算不满足的原因。
TSSD在拿一个错误的计算,复合程序结果。
回复
24楼
STRAT/Plots只对板柱结构柱截面周边板计算冲切,且只计算45度锥体的冲切。(TSSD列图的截面1、2,不符合规范要求)。
STRAT/Plots没有验算柱帽周边板的冲切。原因如下:
1) 对于密肋、方盒板,柱帽周边是肋梁。按梁抗剪验算,不按照冲切验算。
2) 对于圆管、实心板,柱帽周边需要另外冲切验算(仍然是取45度锥体)。程序没有计算。如需要计算,需要手工复核。
回复
25楼
来学学,谢谢楼主
回复
26楼
真的假的啊,这可是人命关天的事啊
回复
27楼
今天天气真好
[
本帖最后由 jxx_gt 于 2010-8-26 16:34 编辑 ]
回复
28楼
面对这样的算例,我们真是无语!!!!!!!!!!!!!
有这种厚度2000、柱边宽度125的柱帽吗?!
程序针对正常情况下的结构进行验算,即满足45度冲切锥的要求。工程师在结构布置时就需要满足这个基本要求。程序只根据柱帽根部(柱边)的板的厚度,确定冲切锥的大小。
厚度增加到2000,冲切承载力就是这么大,程序计算是正确的。错误的是结构设计!!!!
另外,提醒这位网友,第个图所反映的结构(如下图),500宽柱、350厚板,冲切锥最小宽度1200。你实心板带宽度仅1000,冲切锥深入到空心板部分,这是不妥当的。
[
本帖最后由 yale16 于 2010-8-26 10:41 编辑 ]
回复
29楼
回复
30楼
回复
31楼
很高兴 jxx_gt 意识到算例的不妥,删除了原贴。
回复