strat计算冲切及修改梁箍筋强度有问题吧!
tssd-2005
tssd-2005 Lv.2
2010年07月27日 15:41:15
只看楼主

500x500柱,板厚400,没加柱帽时plots里验算冲切的图导出到dwg文件,冲切中面边长量得尺寸是2x(250+(400-20)/2)=880是正确的,可是加了一个锥形柱帽后冲切中面边长好像是错的。变厚度锥形柱帽平面尺寸输入1500x1500,板边厚度400,到柱边厚度900,四个三角形交点处厚度1150,是按四个三角板输入,变厚度从400~1150,plots里验算冲切的图导出到dwg文件,冲切中面边长量得尺寸是1380,如图,个人觉得应该是1880吧

500x500柱,板厚400,没加柱帽时plots里验算冲切的图导出到dwg文件,冲切中面边长量得尺寸是2x(250+(400-20)/2)=880是正确的,可是加了一个锥形柱帽后冲切中面边长好像是错的。变厚度锥形柱帽平面尺寸输入1500x1500,板边厚度400,到柱边厚度900,四个三角形交点处厚度1150,是按四个三角板输入,变厚度从400~1150,plots里验算冲切的图导出到dwg文件,冲切中面边长量得尺寸是1380,如图,个人觉得应该是1880吧

[ 本帖最后由 tssd-2005 于 2010-7-28 17:41 编辑 ]

screenshot4.jpg


screenshot5.jpg


screenshot7.jpg

免费打赏
tssd-2005
2010年07月27日 15:59:07
2楼
还有加柱帽前后FU的应该和这个冲切中面边长是成比例的,加柱帽前后比值4830/1339=3.61
而边长比值如果取1880是1880/880=2.14,如果取1380比值则更小,而根据冲切公式
FU=0.7*ft*Um*h0(和Um成线性比例)加柱帽前后FU比值和Um比值应该相等吧。


还有Fl计算好像也有问题,看上图无柱帽时Fl=4002,我输入恒载16(不包含板自重,400空心板等效板厚250(简单计算不考虑实心板总量)),活载4.0,人防60,8m*8m柱网,人防和活载不同时考虑。
面荷载=1.2*(0.25*25+16)+1.0*60=86.7
Fl=86.7*(8*8-(0.5+2*0.38)*(0.5+2*0.38))=5411
远远大于图中的Fl值4002,加柱帽后4227值应该也不对

[ 本帖最后由 tssd-2005 于 2010-7-28 17:35 编辑 ]
回复
tssd-2005
2010年07月27日 16:08:51
3楼
另冲切不够,应该可以用箍筋抗冲切,把箍筋叠加到暗梁的箍筋上可以吧。
回复
tssd-2005
2010年07月27日 16:16:04
4楼
还有,就构件验算里有输入梁、柱墙钢筋强度,可梁、柱箍筋强度改成360或300,最后出来的施工图里总是一级钢,梁箍筋输入360时暗梁箍筋是10@100/8@200,不改就缺省210时暗梁箍筋是8@100/8@200比输入360时还小怎么回事?
回复
tssd-2005
2010年07月28日 08:57:39
5楼
剖分结果及最后补板结果如下图,板都布置到暗梁里面去了,我知道是剖分的原因,但是我觉得剖分还可以啊,就是边柱处剖分不是太好,strat的人应该告诉我们怎么样的剖分才是好的,怎么样的剖分不行,现在没有标准施工图都成这样,还有的更离谱布板时暗梁都没有了,更让人纠结的是剖分之前没另存文件,想再回去剖分都不行,布置从头来。。。呜呜,什么软件吗,太不方便了。

[ 本帖最后由 tssd-2005 于 2010-7-28 15:33 编辑 ]
回复
tssd-2005
2010年07月28日 15:32:38
6楼
结构版主干嘛去了,怎么没人回答问题?难道真的是程序有问题么?
回复
zjykhj
2010年07月28日 20:57:47
7楼
删除。

[ 本帖最后由 zjykhj 于 2010-8-29 15:02 编辑 ]
回复
zjykhj
2010年07月28日 21:40:37
8楼
删除。

[ 本帖最后由 zjykhj 于 2010-8-29 15:02 编辑 ]
回复
zjykhj
2010年07月28日 21:47:59
9楼
删除。

[ 本帖最后由 zjykhj 于 2010-8-29 15:03 编辑 ]
回复
zjykhj
2010年07月28日 21:55:01
10楼
0.5+0.38*2+0.5=2.26
8*8-2.26*2.26=58.89
58.89*86.7/1.5=3403KN 基本与输出接近,误差可能来自板自重。

而冲切中面2.0*4*0.4=2.0,与上图也接近。
回复
zjykhj
2010年07月28日 21:57:14
11楼


可以,但暗梁在柱帽内应按柱帽处相应高度,否则与规范例图不一致,也难以保证箍筋抗拉效果。
回复