变压器630KVA,它的低压侧电流算1000A 它下面接3个电流表,一相一个。问:电流表读书为800A的时候,变压器有没有超负荷,读数为1000A时,变压器有没有超负荷,就是说变压器的电流额定1000A,是指3相之和1000A还是每相都可以达到1000A,问题有点可笑,可困搅了我好多年~
变压器630KVA,它的低压侧电流算1000A 它下面接3个电流表,一相一个。问:电流表读书为800A的时候,变压器有没有超负荷,读数为1000A时,变压器有没有超负荷,就是说变压器的电流额定1000A,是指3相之和1000A还是每相都可以达到1000A,问题有点可笑,可困搅了我好多年~
2楼
当然是每相得电流不能超过1000A了
回复
3楼
的确是每相的电流。翻一下电工学,怎么能困扰多年呢。
回复
4楼
哥们,您能先计算一下变压器出口额定电流值吗?:lol
单回路计算 额定功率 二次侧线电压 输出电流
3相变压器满载低压侧额定电流值 630 400 909.3533487
回复
5楼
630的变压器应该是909A
回复
6楼
问题是供电部门的领导级人物说是加起来1000A,我能说啥
回复
7楼
按电工手册的公式估算用630*1.5=945A,不到1000A
回复
8楼
计算是900多A ,实际变压器的额定容量都是有裕量的,好像是实际容量的50%左右吧,记不清楚了,也就是说一般超过额定电流到一定程度才会发生变压器烧毁现象
回复
9楼
超过1000都没问题,不过不可以长期运行
回复
10楼
是每相
回复
11楼
说明说明呢
回复