2楼
你的文件好象有问题,不能下载
没看到图,只能大概和你说说
一般第一振型总是以扭转为主的话,说明你的结构布置不合理.
刚度中心和质量中心差太远.你可以查看一下,做调整
还有就是周边的刚度适当加强,效果也不错.
你最后重新上个文件.
回复
3楼
这种情况大多是剪力墙布置不均匀,在两边加两道剪力墙就可以了
回复
4楼
一栋结构规则的楼 , 第一周期和第二周期都应该以平动为主吗 ? 我做了一个楼是第一周期和第三周期以平动为主 ,第二周期是以扭转为主 ,这样的情况是否合理 是否正常?
回复
5楼
这是很正常的大多数工程都是第一,三周期是平动为主,第二周期是以扭转为主,特别规则的工程(如矩形长宽比不大的)第一二周期才是以平动为主,特别不规则的工程可能算出来第一周期以扭转为主,或这样就要调整结构的刚度布置
回复
6楼
o 哦 明白了...