请高手帮忙指点下
youxinchn
youxinchn Lv.2
2005年11月03日 22:01:39
来自于铁路工程
只看楼主

小弟现在在京珠高速河南加宽短的一个预制标。全是先张预应力梁。10米到20米的。这边因为是加宽段,所以板梁设计有点不一样。20米的小板梁都是C60混凝土而且板宽1.33米。高度只有75公分。(比一般的梁宽些矮些)最大的困难是业主不让用充气胶囊做芯模,我大概看了下图纸,10米的板梁中间部分净空高度只有30公分,就算20米的梁也就55公分,人不可能钻进去的。如果按业主的要求必须用钢模施工的话小弟是在想不出什么好办法。

小弟现在在京珠高速河南加宽短的一个预制标。全是先张预应力梁。10米到20米的。
这边因为是加宽段,所以板梁设计有点不一样。20米的小板梁都是C60混凝土而且板宽1.33米。
高度只有75公分。(比一般的梁宽些矮些)
最大的困难是业主不让用充气胶囊做芯模,我大概看了下图纸,10米的板梁中间部分净空高度只有30公分,就算20米的梁也就55公分,人不可能钻进去的。如果按业主的要求必须用钢模施工的话小弟是在想不出什么好办法。
不知道哪位有类似经验能给个方案?谢谢!
免费打赏
liutom1979
2005年11月04日 12:29:48
2楼
不知你的板梁是圆孔还是方孔?
回复
youxinchn
2005年11月04日 12:34:24
3楼
方孔,一个矩形切掉四个角的那种。
回复
wfwbwww
2005年11月04日 22:05:11
4楼
可以考虑用玻璃钢内芯模板,不用拆除
回复
youxinchn
2005年11月05日 09:37:09
5楼
玻璃钢内芯模 ?是什么样的?楼上的高手有相关资料么 ?指点下?没听说过。
回复
youxinchn
2006年01月03日 16:34:01
6楼
哪位帮忙看看啊,指点指点,在下真是很急了!谢谢!