请教pfiffner电流互感器校验中精度问题,谢谢
wrcford
wrcford Lv.2
2005年11月03日 18:05:53
来自于变压器
只看楼主

瑞士Pfiffner电流互感器,铭牌:200-400/5A 0.2fs 15VA at 400/5A,计量用 在进行精度校验时,接15VA负载,400/5A抽头精度正常,当换200/5A(负载没变),误差超标严重!! 将负载降为10VA,误差仍然有少许超标,再降低到7.5VA,精度正常!在400/5A抽头的时候有15VA的容量,到200/5A抽头时互感器容量有多大?另外,供电局说他们只按铭牌上的数据校验,也就是15VA容量校验,那200/5A岂不是严重不合格!7.5VA做计量够用吗?

瑞士Pfiffner电流互感器,铭牌:200-400/5A 0.2fs 15VA at 400/5A,计量用
在进行精度校验时,接15VA负载,400/5A抽头精度正常,当换200/5A(负载没变),误差超标严重!!
将负载降为10VA,误差仍然有少许超标,再降低到7.5VA,精度正常!在400/5A抽头的时候有15VA的容量,到200/5A抽头时互感器容量有多大?


另外,供电局说他们只按铭牌上的数据校验,也就是15VA容量校验,那200/5A岂不是严重不合格!7.5VA做计量够用吗?

谢谢!!
互感器
2005年11月03日 18:31:49
2楼
一般情况下,对于带抽头互感器,其二次容量随一次额定电流的减小而减小,在你所说的例子中,当作为额定电流200A来使用时,其额定容量相对于400A 时会减小一半。
回复
互感器
2005年11月03日 18:47:16
3楼
供电局当然只按铭牌标示的参数来校验,他们没有错。
如果现在的检定结果可靠的话,那么问题就出在这只互感器的厂家,厂家应该将两种电流比时互感器能够合格的额定容量标示清楚。
回复
wrcford
2005年11月03日 19:06:58
4楼
非常感谢!

那在投运初期,电流比较小的情况下选择400/5A做计量,会不会对计量有较大的影响
??
回复
互感器
2005年11月03日 19:52:18
5楼
看你现在系统的实际电流有多大啊。要不换互感器吧,反正互感器是不合格的呀。
回复