我实验室的的水冷空调机组,到现在夏天,经常会高压到25MPa,出现高压报警,这一般由那些原因造成的呢,请各位帮忙看看
我实验室的的水冷空调机组,到现在夏天,经常会高压到25MPa,出现高压报警,这一般由那些原因造成的呢,请各位帮忙看看
12楼
如11楼言,冷凝器需要清洗了。可能是脏了,部分管子堵住了,或是管子结垢了,或是两者兼而有之。
回复
13楼
也有可能冷冻水量不够或者过流都会造成冷凝器换热效果不好!
回复
14楼
一般都是很长时间没清洗造成的吧
回复
15楼
冷却水进水温度过高
回复
16楼
1.冷却水温度高了
2.冷凝器脏堵
3.水流量小了
回复
17楼
夏天才报警,也可能是系统设计有问题:
检查膨胀水箱有么?
考虑热胀冷缩了没有?
排气方面如何?
回复
18楼
空调出现的问题多的是,厂家给我们的维护资料,我们其实很少按上面的操作。
回复
19楼
先检查检查,这些原因。
回复
20楼
个人认为应该先看看水泵出口的水压是否正常,如果低就是泵前的过滤器堵了,如果不低就是冷凝器脏了,要清洗了
洗好后应该就没有问题了,如果还不行就是雪种多了,另外系统里有空气也有可能导致高压高.希望对你有帮助
回复