我实验室的的水冷空调机组,到现在夏天,经常会高压到25MPa,出现高压报警,这一般由那些原因造成的呢,请各位帮忙看看
我实验室的的水冷空调机组,到现在夏天,经常会高压到25MPa,出现高压报警,这一般由那些原因造成的呢,请各位帮忙看看
2楼
低压在6MP左右,冷凝水温感觉有点偏高
回复
3楼
不清楚
回复
4楼
肯定冷凝不良
回复
5楼
哥们,你是不是少个小数点,,,,怎么看也不像有这么高的压力啊
回复
6楼
确实少了个小数点,低压高高压高,核对一下看看是不是充F多了?
回复
7楼
冷凝系统,时间长了话要清洗的,还有就是你可以调节一下你的高压跟低压的进出水阀门,来控制高压,低压:handshake
回复
8楼
一般都是冷却水回水温度高了
回复
9楼
多半是冷凝器散热出现问题
回复
10楼
冷凝器需要清洗了。可能是脏了,部分管子堵住了,或是管子结垢了,或是两者兼而有之。洗了后再来看数据,分析有没其他问题。
回复
11楼
冷凝器脏了,需要清洗了
回复