关于高供高计对变压器定补的讨论
wysh
wysh Lv.13
2010年07月26日 20:51:29
来自于变压器
只看楼主

问题提出及意义:高供高计,对于新装变压器的用户一般在头几个月(试产状态等原因)负载很小或者长时间空载的时候,基本上存在功率因数低于供电要求的0.9而被罚款(利率调整金为正)的情况。为减少客户此部分的电费,整对变压器的损耗,解决方案有:1.高压侧进线补偿(综合考虑费用及诸多现实问题不在讨论范围之内)2.高压侧取样 虽然是高压侧取样还是需要针对不同容量的变压器选择不同大小的电容器(还是不方便,也不作讨论)

问题提出及意义:
高供高计,对于新装变压器的用户一般在头几个月(试产状态等原因)负载很小或者长时间空载的时候,基本上存在功率因数低于供电要求的0.9而被罚款(利率调整金为正)的情况。为减少客户此部分的电费,整对变压器的损耗,解决方案有:
1.高压侧进线补偿(综合考虑费用及诸多现实问题不在讨论范围之内)
2.高压侧取样 虽然是高压侧取样还是需要针对不同容量的变压器选择不同大小的电容器(还是不方便,也不作讨论)
3.在低压侧手动投入或者固定安装一定容量的电容器来补偿变压器的无功损耗,来提供月平均功率因数。
问题:如果电容器过大或者过小,会造成过补或者欠补,两者都会导致月平均功率因数低。如何针对变压器选择合适容量的电容器呢?

计算变压器无功损耗的公式为:(来自工业与民用配电设计手册)
变压器无功损耗.jpg
我们就根据这个公式计算出来的变压器的无功损耗来确定低压定补的补偿容量是否合适合理呢?希望有经验的同行不吝赐教。

变压器无功损耗.jpg

免费打赏
wysh
2010年07月26日 22:02:13
12楼

罚款都是依据国家物价局”功率因数调整电费办法“(83)水电财字第215号文件实施的。
回复
chjs001
2010年07月26日 22:55:54
13楼
学习中
回复
gxq-xn
2010年07月26日 23:56:38
14楼
再次顶楼主,从楼主提出的观点来看,是个注重小节之人,确如楼主分析,在现在提倡环保,低碳,降污减排,提倡节约能源的时代,很值得推荐,不要小看变压器空载损耗,长年下来,可就是很客观的能源和经济的数据。:handshake
回复
z1g2d3
2010年07月27日 07:46:10
15楼
其实只要在低压侧手动增加适量电容既可,主要是补偿变压器劢磁建立磁场所需的无功
回复
wysh
2010年07月27日 09:49:55
16楼

现在的目的就是要通过计算得出这个“适量电容”具体到多少千乏。
回复
wysh
2010年07月27日 13:56:15
17楼

肯定有实际意义的,没意义还讨论什么,现在就是集思广益解决这个问题
回复
qiqi19801209
2010年07月27日 15:52:02
18楼
老万,说实话,看晕了我:lol
还真没考虑过;

不知道有没有控制器能够换算从中压过来的电流取样信号,来判断是否补偿;

这样是不是就彻底解决了空载(烧载)状态的补偿了?
回复
ccccyq
2010年07月27日 17:55:41
19楼
我是来学习的,继续关注中
回复
dhsh_123
2010年07月27日 20:15:47
20楼
学习,学习
回复
clw123456
2010年07月27日 21:00:04
21楼
高手,这时该出来说话了
回复

相关推荐

APP内打开