混凝土结构设计规范中说的叠合式受弯构件概念是怎么定义的,有什么特点,望能指点下!
ilocs
ilocs Lv.3
2010年07月26日 20:29:10
只看楼主

混凝土结构设计规范3.1.3第4项: 对使用要求不出现裂缝的构件,应进行混凝土拉应力验算;对使用上允许出现裂缝的构件,应进行裂缝宽度验算;对叠合式受弯构件,尚应进行纵向钢筋拉应力验算。 “叠合式受弯构件”指的是什么构件,有什么特点,如何定义的,明白的解释下。谢谢!

混凝土结构设计规范3.1.3第4项:
对使用要求不出现裂缝的构件,应进行混凝土拉应力验算;对使用上允许出现裂缝的构件,应进行裂缝宽度验算;对叠合式受弯构件,尚应进行纵向钢筋拉应力验算。
“叠合式受弯构件”指的是什么构件,有什么特点,如何定义的,明白的解释下。谢谢!
居易水
2010年07月26日 21:40:49
2楼
叠合式受弯构件是指有两种受力构件组成。如预制板为模板,上面倒现浇砼板,或叠合压型钢板为模板,上面倒砼板。
回复
guoshu2010
2010年12月19日 10:02:32
3楼
通俗地说吧,就像三合板,不同材料或相同材料压起来共同承受荷载,优点是便于分段施工,节约材料;缺点是施工缝增加了处理难度,施工难度增加。
加不加支撑呢?你想,三合板粘贴的初期是不是要压一压,这个压力就相当于双面支撑。你是把它粘着放那悬空不管呢,还是粘着的时候平放在地上?当然是平放好对不对,平放着的那个地面相当于单面支撑。一个道理。不加支撑的话变形较大不利于成型。

在钢筋混凝土及预应力混凝土叠合粱、板中,叠合前后浇筑的两部份混凝土应能形成整体截面而共同工作,因此,叠合面的抗剪强度就是保证这种共同工作的关键。而这种关键作用又主要出现在剪力较大的剪弯区段内。
在工程实践中,根据对叠合面抗剪强度的不同要求,对叠合面的作法一般有下面三种型式:(1)人工叠合面,即用人工方法加工成有规则的凹凸形叠合面或锯齿形叠合面,这种叠合面施工十分困难,但其水平抗剪强度较高,特别是在动载下的疲劳强度较高,故主要用在叠合桥梁和叠合式吊车梁上。前苏联在一般工业建筑中采用这种型式,我国的老规范TJlO一74也列有这种叠合面的构造型式。在编制新规范GBJl0—89时,编制组考虑这种叠合面型式在工程实践中已很少应用,故没有再列入。(2)自然粗糙面,即施工中采用混凝土振捣后不加抹平而形成的有一定自然形成的凹凸起伏不平的叠合面。这种作法虽然没有人工叠合面的抗剪强度高,但是施工简便,其水平抗剪强度也能满足设计要求,故在一般以承受静载为主的工业与民用建筑的楼盖结构或框架叠合梁中常采用,新规范GBJlO一日9中叠合式受弯构件构造部分所提的自然粗糙面即指这种叠合面。(3)光滑叠合面,即预制构件的叠合面是光滑的,这种叠合面抗剪能力最低,甚至在两部分混凝土的收缩微差影响下就可能沿叠合面开裂,这种叠合面在一般工程实践中是不会采用的,但是在某些错误的施工中可能出现这种情况,因此,在试验研究中,也把这种叠合面作为研究分析的一种情况。
施工阶段不加支撑的叠合式受弯构件,应对叠合构件及其预制构件部分分别进行计算:预制构件应按整浇受弯构件的规定计算,叠合构件应按现行规范提出的叠合式受弯构件计算公式进行计算。
施工阶段设有可支撑的叠合式受弯构件,可参照普通整浇的受弯构件的规定计算,但其斜截面和叠合面的受剪承载力应按叠合式受弯构件的规定进行计算。当h1/h<0.4时,应在施工阶段设置可靠支撑。此处,h1为预制构件截面高度,为叠合构件截面高度。
回复
lcocoj
2012年07月20日 10:15:09
4楼
楼上解释的很清楚,基本了解了概念,谢谢