纵向受拉钢筋合力点至截面近边距离as如何确定?
zhangdaqian1910
2010年07月26日 20:01:20
只看楼主

在做题过程中,经常遇到这样的情况,题目中未给出as值,或与之相关的钢筋直径和保护层厚度,但计算中又必须先确定as值,结果有的为35mm,有的40mm,还有的弯矩较大时为70mm,那么在确定这些值的时候依据在哪里呢??混凝土规范中好像没有明确吧??哪位高人指教一二!

在做题过程中,经常遇到这样的情况,题目中未给出as值,或与之相关的钢筋直径和保护层厚度,但计算中又必须先确定as值,结果有的为35mm,有的40mm,还有的弯矩较大时为70mm,那么在确定这些值的时候依据在哪里呢??混凝土规范中好像没有明确吧??哪位高人指教一二!
免费打赏
ytb1974
2015年09月07日 11:06:14
32楼

三楼和六楼的朋友分析得不错,看来这些只有通过实践来积累了。
回复
star6jx
2016年08月02日 17:38:27
33楼
学习了学习了
回复
xmuarcht
2016年08月06日 16:00:49
34楼
谢谢楼主分享,哈哈哈
回复
eggloo
2017年05月12日 10:00:34
35楼
受教,谢谢
回复
baiyejianke
2017年05月12日 10:35:39
36楼
考试会给出的
回复
wjhsxh2003
2017年05月31日 00:31:14
37楼
取保护层厚+1/2钢筋估算厚度(一般取10mm),
回复
黔东南陈君很帅
2017年06月04日 10:56:08
38楼

箍筋直径呢,根据2010年新的《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010)保护层厚度不再是纵向钢筋(非箍筋)外缘至混凝土表面的最小距离,而是“以最外层钢筋(包括箍筋、构造筋、分布筋等)的外缘计算混凝土的保护层厚度”。保护层最小厚度的规定是为了使混凝土结构构件满足的耐久性要求和对受力钢筋有效锚固的要求。
回复
qq95800926
2018年01月05日 10:51:42
39楼
较为准确的依据是《混凝土结构设计原理》(第四版)沈蒲生2012年第一次印刷,68页中的解释,
假定为一类环境,假定设计年限50,假定纵筋直径梁20,板10,假定梁箍6得出的。
当然也可以根据给定的,环境类别,给定的使用年限,根据GB50010-2010(2015)由表8.2.1精准求C,接下来分两种情况,①若纵筋直径,箍筋直径给定,钢筋排布给定,可以根据所有已知条件按照8.2.1条精准计算as,②若没给定配筋情况,需要根据截面大小,弯矩大小,大胆假定纵筋和箍筋直径,根据9.2.1-3确定钢筋排布,之后得出as。


qq95800926

兰定筠《一二级注册结构工程师专业考试应试技巧与题解》2017上178页用的就是精准计算

施岚清《一级注册结构工程师专业考试复习教程》2016上349页例3.3.2-1用的就是假定计算