在做题过程中,经常遇到这样的情况,题目中未给出as值,或与之相关的钢筋直径和保护层厚度,但计算中又必须先确定as值,结果有的为35mm,有的40mm,还有的弯矩较大时为70mm,那么在确定这些值的时候依据在哪里呢??混凝土规范中好像没有明确吧??哪位高人指教一二!
在做题过程中,经常遇到这样的情况,题目中未给出as值,或与之相关的钢筋直径和保护层厚度,但计算中又必须先确定as值,结果有的为35mm,有的40mm,还有的弯矩较大时为70mm,那么在确定这些值的时候依据在哪里呢??混凝土规范中好像没有明确吧??哪位高人指教一二!
22楼
挖个坟,主要是有个疑惑,我们估算as的时候不需要算上箍筋的直径吗?
比如说,单排钢筋时,受力钢筋合力点至梁底边缘距离是否应该为 混凝土最小保护层厚度+箍筋直径+钢筋半径??
回复
23楼
学习一下!
回复
24楼
tlys-fj29 发表于 2010-7-27 09:27 我觉得通常按3楼的朋友说的做法应该是可以的!”两层纵向受力筋,则依《砼规》10.2.1条,一类环境C25梁:as=25+20+25/2=57.5,取5的整倍数,取60“ 25/2 有没有出处 还是经验 还有取5倍数 也是经验吗 求指教
回复
25楼
sjd2007 发表于 2010-7-27 10:04 1. 根据环境类别查《砼规》表9.2.1确定最小保护层厚度C;例如:一类环境C25梁:c=25;二(a)类环境C25梁:c …”两层纵向受力筋,则依《砼规》10.2.1条,一类环境C25梁:as=25+20+25/2=57.5,取5的整倍数,取60“ 25/2 有没有出处 还是经验 还有取5倍数 也是经验吗 求指教
回复
26楼
mhkj1985 发表于 2014-12-19 10:57 ”两层纵向受力筋,则依《砼规》10.2.1条,一类环境C25梁:as=25+20+25/2=57.5,取5的整倍数,取60“ …这个是经验吧,我记得在结构设计手册上有。有空去看看
回复
27楼
学习了。看来这个的取值还得依据经验啊
回复
28楼
这个25÷2是取了钢筋直径的折中值吧,假设而已
回复
29楼
考试的时候应该直接给出。
回复
30楼
三楼不对,六楼不全面
回复
31楼
单排钢筋取25+10+10=45
双排钢筋取((25+10+20+30+10)+25+10+10}/2=70
回复