请问各位大虾:pc级的双电源切换开关是否需要在ATS之前加断路器或刀熔开关?

请问各位大虾:pc级的双电源切换开关是否需要在ATS之前加断路器或刀熔开关?
免费打赏
xudi1234
2006年04月06日 12:35:25
12楼



“因为PC级可用于配出回路是互用的,而CB级却绝对不可以”???
理由是什么?
回复
hundure.ll
2006年04月06日 22:17:56
13楼
ATS双电源切换开关前应设带隔离功能的开关电器(如刀熔开关、负荷隔离开关等),而断路器不能作为隔离电器使用。又因为PC级ATS双电源切换开关只有接通、承载电流的能力,而无分断短路电流的能力,故PC级ATS双电源切换开关之前最好装设刀熔开关。
回复
renshenghebi
2006年06月09日 16:08:11
14楼
很有帮助,谢谢!
回复
kindy8919
2007年07月22日 22:57:05
15楼
2 ATSE的使用要求
2.1 ATSE的使用类别应与负载特性相一致,满足表2.1的要求。
表2.1 使用类别
电流性质 使用类别 典 型 用 途
频繁操作 不频繁操作
交流 AC-31A AC-31 B 无感或微感负载
AC-33A AC-33 B 电动机负载或包含电动机、电阻负载和30%以下白炽灯负载的混合负载
AC-35 A AC-35 B 放电灯负载
AC-36 A AC-36 B 白炽灯负载
直流 DC-31 A DC-31 B 电阻负载
DC-33 A DC-33 B 电动机负载或包含电动机的混合负载
DC-36 A DC-36 B 白炽灯负载

2.2 当用电设备需要断电维护、测试、检修时,配电回路应设置隔离电器。如果ATSE满足隔离电器的要求,ATSE可兼作隔离电器,否则应加装隔离电器。

2.3 在同一级配电保护中,CB级ATSE之前不应设置短路保护电器。

2.4 当PC级ATSE供电回路需装设保护电器时,保护电器宜设在ATSE的进线侧(如图2.4-1所示),当用于负载侧保护时,可装在ATSE的出线侧(如图2.4-2所示)。
图2.4-1 图2.4-2 图2.4-3
图2.4 PC级ATSE的短路保护电器应设置在ATSE的进线侧

2.5 ATSE控制器电源应取自ATSE进线侧。
回复
shenfg
2007年12月25日 11:17:11
16楼

理由是:参见上海电器科学研究所曲德刚先生的一篇《合理选用自动转换开关电器》一文,但是内容太多
没时间写上来,不好意思