pc级的双电源切换开关是否需要在ATS之前加断路器
yzj_xj
yzj_xj Lv.7
2005年11月03日 15:20:04
来自于断路器
只看楼主

请问各位大虾:pc级的双电源切换开关是否需要在ATS之前加断路器或刀熔开关?

请问各位大虾:pc级的双电源切换开关是否需要在ATS之前加断路器或刀熔开关?
免费打赏
石大头
2005年11月03日 18:22:04
2楼
没这个必要呀!!呵呵!!ATS它本身就有那种功能呀!!
回复
ybtyzhangqi
2005年11月03日 18:34:14
3楼
不需要
回复
wangzhiqungz
2005年11月03日 18:38:03
4楼
呵呵,是不是考虑断开电路检修呀?你用隔离开关也一样的
回复
bettinus
2005年11月03日 22:04:16
5楼


pc级没有短路,过载保护。
pc级和融断器配合能起到较大的限流作用~~
回复
fire
2005年11月03日 23:13:10
6楼
有进线端各加一个的,有出线端加一个的,还有不加的.
回复
yzj_xj
2005年11月09日 15:29:49
7楼
pc级没有短路,过载保护。
pc级和融断器配合能起到较大的限流作用~~
是否可以加断路器?
回复
sea2008
2005年11月09日 16:12:10
8楼
加刀熔开关就可以了,PC级双电源切换开关没有过流,短路保护!
回复
李兴龙机电科技
2005年11月09日 16:19:09
9楼
《电气应用》这本杂志有几篇经典文章,可看看。
回复
rgchxt
2005年11月10日 14:40:06
10楼
最好是加隔离开关,方便检修,试验,调试。
如果加断路器最好额定电流选大一些。
回复
shenfg
2006年04月06日 11:15:08
11楼
我正好也有这个疑问
下面说说我的想法:
由于PC级没有分断短路电流的能力,所以应该加断路器或则熔断器保护用。
那么用CB级可以代替PC级吗?
在有些场合不可以的,
为什么呢
因为PC级可用于配出回路是互用的,而CB级却绝对不可以