断路器运行电压低于额定电压时其额定短路开断电流
jmdq
jmdq Lv.2
2005年11月03日 14:27:48
来自于断路器
只看楼主

当断路器运行电压低于额定电压时,其额定短路开断电流将变大,但具体变多少,有没有经验公式?例如:ABB的VD4,其额定电压为12KV,如果用于3KV的柜中,其额定短路开断电流将为多少?

当断路器运行电压低于额定电压时,其额定短路开断电流将变大,但具体变多少,有没有经验公式?
例如:ABB的VD4,其额定电压为12KV,如果用于3KV的柜中,其额定短路开断电流将为多少?
免费打赏
wangzhiqungz
2005年11月03日 19:04:58
2楼
呵呵,比较特殊问题哦。帮你顶下。以后看看,学习一下
回复
jmdq
2005年11月04日 13:45:38
3楼
回复
jmdq
2005年11月04日 13:46:36
4楼
请高手指教!
谢啦!
回复
jia-1979
2005年11月04日 17:46:11
5楼
3KV?没有这个电压等级吧.关于开断容量要经过短路电流的计算.既然电压等级变了换算到这个电压等级的短路阻抗也就变了最好重新计算一下.应该是要大一点.但不一定是按电压等级的倍数.
回复
jmdq
2005年11月05日 08:24:46
6楼
谢了,还有吗?
回复
cndmx
2006年08月17日 10:03:08
7楼
额定短路开断电流是其非对称开断电流的2.5倍,简单算算就可以了!