请问低压电房低压配电柜出线截面最小要求是多少?
开心3250
开心3250 Lv.6
2005年11月03日 12:11:36
只看楼主

请问低压电房低压配电柜出线截面最小要求是多少?是不是35MM2????请各位指教。。。。。。

请问低压电房低压配电柜出线截面最小要求是多少?是不是35MM2????请各位指教。。。。。。
免费打赏
石大头
2005年11月03日 12:24:27
2楼
不固定呀!得根据你的负荷率,小的甚至于4MM2都可以呀!!
回复
leedreamfly
2005年11月03日 12:30:35
3楼
楼主大概是指变电所低压侧系统的出线。
回复
大鼻山
2005年11月03日 12:37:38
4楼

35平方是瞎扯。不同的系统情况,有的50平方也许都不够,而有的4平方也许都绰绰有余。
“只看皮毛,不问根本”。
回复
河图
2005年11月03日 14:19:34
5楼
本人觉得没什么最小截面的规定,我就经常采用小截面的电缆。
当然,具体情况具体分析,还是尽量不要造成浪费的嫌疑。
回复
liyc008
2007年06月10日 22:16:40
6楼
最小截面的规定是考虑短路电流的影响.兄弟,选择电缆截面时千万别忘公式S*S》=Id*Id/(T).即S大于等于短路电流除以短路时间的开平方。
回复
iask
2007年06月11日 09:09:58
7楼
呵呵,大家那么在意热稳定,不知道对变电所的照明线怎么选?
开关技术发展到今天,还需要校验热稳定吗?请认真研究一下,比如施耐德的I2t
回复
niuli201
2007年06月11日 09:24:51
8楼
我也被这个问题困扰
回复
cl.zhang
2007年06月11日 16:16:51
9楼
低压配电选4平方的电缆是不是有点离普,再怎么说也是个配电箱,不至用用如此小看的出线吧/
我看楼主的问题也蛮实在的,只是如今确实还没有针对此问题的规定,具体事项还是具体分析好.
回复
shengjian0505
2007年06月11日 17:15:21
10楼
我刚开始做的时候,配电房的照明箱直接从低配里面引出来。4MM2的线。被审图的抓住了,要我提供短路电流的计算书。
呵呵。
回复
shengjian0505
2007年06月11日 17:17:58
11楼

我觉得是这样。
4MM2的线要是供电距离远一点,且校验热稳定通得过的话,应该也没有问题吧。
回复