《高规》里有个名词“框支梁、柱”但不晓得它的准确定义,那种情况下是框支梁、柱,那种情况下是框架梁柱??谢谢勒先
《高规》里有个名词“框支梁、柱”但不晓得它的准确定义,那种情况下是框支梁、柱,那种情况下是框架梁柱??谢谢勒先
2楼
还有就是高层设计里面,可不可以在轴压比满足的情况下,在某层楼面标高处把短肢剪力墙转换为异型柱,当然结构本身按异型柱来控制。
回复
3楼
因为建筑功能的要求,下部大空间,上部部分竖向构件不能直接连续贯通落地,而通过水平转换结构与下部竖向构件连接。当布置的转换梁支撑上部的结构为剪力墙的时候,转换梁叫框支梁,支撑框支梁的就是框支柱。
框支柱的构造要求见高规10。2。11条
以前在某个论坛上抄的笔记,忘了是谁写的了,希望不会侵权:)
回复
4楼
三楼的说的挺准确的,
回复
5楼
好象就是这样 呵呵 砖混也有啊
回复
6楼
墙梁和他差不多哈哈
回复
7楼
请教个问题,如果梁上不能布置异型柱,改用短肢剪力墙的话,跟异型柱的情况应该是不同的吧?如果是短肢剪力墙,是不是要按框支来考虑呢?
回复
8楼
楼上所说那是带转换层的部分框支剪力墙结构,不管你布置短肢剪力墙、异型柱、剪力墙等等
结构形式都没变,还是框架支撑!!
墙梁???高层的结构概念与多层不一样,受力模式也不一样不要误导他人撒!!!
回复
9楼
我在《多层及高层钢筋混凝土结构设计释疑及工程实例》这本书上看到的
框支梁和一般转换梁
框支剪力墙中的框支梁以下部分墙体一般开设大洞口,形成大空间,以上部分为实体剪力墙或在适当位置开有小洞的剪力墙。而一般转换结构在转换梁以下部分拔去柱子,形成大空间,以上则为框架柱或短肢剪力墙。
书上后面还列举了两者在受力和构造做法方面的区别。
我还没有做过这方面的,没有自己的理解,只好照本宣科了
回复
10楼
异形柱得注意设防烈度阿,8、9度是不允许的
回复
11楼
3楼说得对!!!
回复