如图,是否要做正压送风?
zhllr0303170217
2010年07月26日 11:24:28
来自于通风排烟
只看楼主

如题加一点描述,地下建筑,地上就是一个出口。[ 本帖最后由 zhllr0303170217 于 2010-7-27 13:10 编辑 ]

如题
加一点描述,地下建筑,地上就是一个出口。

[ 本帖最后由 zhllr0303170217 于 2010-7-27 13:10 编辑 ]

未命名.jpg

免费打赏
kongtiao55
2010年08月09日 16:55:32
32楼
学习了
回复
yuxiaohui336
2010年08月09日 21:17:02
33楼
<建规> 5.2.12-5地下室内地面与室外出入口地坪高差大于10m时,应设防烟楼梯间
回复
konghuabiao
2010年08月09日 21:40:03
34楼

高手!:call:
回复
zjwj3gsfcl
2010年08月10日 07:04:49
35楼
2楼说的很好,把是与不是都说完了!:lol
回复
zhllr0303170217
2010年08月10日 12:17:15
36楼
我的帖子到35楼了,太兴奋了!谢谢!!!!!
回复
sgf2010
2010年08月10日 15:45:18
37楼
请详细描述工程情况
从剖面图上感觉像一个地下建筑
回复
bin830513
2010年08月10日 17:49:25
38楼
一楼是高手!想说的都被你说了!高!
回复
fenghuojun
2010年08月10日 18:15:54
39楼
二楼说得很详细了,我们在这里就权当是学习了。:lol
回复
hantaohlht
2010年08月12日 11:34:58
40楼
别墅地下室的房间的气流组织用那种形式
回复
greenwood11
2010年08月12日 12:24:50
41楼
配合文字描述,光一个剖面图是不能完全了解的,无法判断