如题加一点描述,地下建筑,地上就是一个出口。[ 本帖最后由 zhllr0303170217 于 2010-7-27 13:10 编辑 ]
如题
加一点描述,地下建筑,地上就是一个出口。
[
本帖最后由 zhllr0303170217 于 2010-7-27 13:10 编辑 ]
2楼
就一剖面,能看出什么来.
楼主你这是防烟楼梯间吗.
如果不是,不要做正压送风.
如果是,那楼超过100米吗,
如果是那么要正压送风.
如果不是,那是否超过50米了.
如果是那么是否是公建
如果是要正压送风,
如果不是公建则不用正压送风.(开窗面积得超过5层2平方米.
如果低于50米,是否据自然排烟条件.(开窗面积得超过5层2平方米.
如果据备,不用.
如果不据,那要正压送风.
[
本帖最后由 bj5945 于 2010-7-26 14:12 编辑 ]
回复
3楼
请详细描述工程情况
从剖面图上感觉像一个地下建筑
回复
4楼
这楼梯画的 没出口么?
回复
5楼
看的不是很明白,最好加点文字介绍
回复
6楼
看不懂,配点文字解释哦
回复
7楼
要不要正压送风,那就用规范一条一条的对照你的图纸,对照完了你也就清楚了
回复
8楼
层层深入,剖析的太清楚了,学习!学习!
回复
9楼
2楼正解
回复
10楼
楼主表述欠详,2楼分析很到位。
回复
11楼
完全脱开的楼梯间 出口四周开窗面积达到 就不需要
回复