本人还是学生,想学习一下pkpm高层建模,我发现高层大多带地下室。在建模的时候是否把地下室也建进去(作为一层),还是把地下室看做基础在基础里设计。望高人指点,不胜感激!
本人还是学生,想学习一下pkpm高层建模,我发现高层大多带地下室。在建模的时候是否把地下室也建进去(作为一层),还是把地下室看做基础在基础里设计。望高人指点,不胜感激!
2楼
没人理俺,俺很伤心。各位大虾帮帮忙呗!
回复
3楼
一般建模需要考虑地下室,但是不需要全部建入,一般考虑两跨左右,45度线控制。
建模考虑地下室,主要考虑两个原因:
1:计算楼层刚度比,看是否满足刚度比大于2的要求;
2,配筋的考虑
回复
4楼
补充一下,塔楼计算按楼上说的一般考虑两跨左右,45度线控制。
地下室计算按整体建模并考虑第一种方法的最大配筋值
回复
5楼
谢谢啊,不过还是不太明白:
1:您的意思是不是建模型时不建地下室,在SATWE里设置参数是考虑它?
2:我参考的图纸结构用的是剪力墙不是框架,两跨和45度线控制不太明白?
还望前辈指点
回复
6楼
我参考的图纸结构用的是剪力墙不是框架,两跨和45度线控制不太明白?
两跨是指 车库的两跨,45度我也不明白
回复
7楼
靠不考虑建进去,是看地下室周边对结构能不能产生侧限,如果能有可靠的嵌固就可以输入,反之如果连的是大底盘车库的话,不能产生侧限的情况下使不能输入的。:call: :call:
回复
8楼
这个问题怎没有更好的回答呢
回复
9楼
地下室做问一层输入进模型里
回复
10楼
最好地下室计算按整体建模一并考虑
回复
11楼
一起建模,当做第一层建模 呵呵
我们都这样做的 呵呵
回复