蒸汽流量计算
loman0317
loman0317 Lv.6
2005年11月02日 13:04:58
来自于采暖供热
只看楼主

蒸汽流量的计算式中G=3.6xQ/(i1-i2)Q 计算热负荷i1 蒸汽入口焓值i2 换热系统凝结水出口焓值 换热系统凝结水出口焓值的温度和压力如何确定

蒸汽流量的计算式中
G=3.6xQ/(i1-i2)
Q 计算热负荷
i1 蒸汽入口焓值
i2 换热系统凝结水出口焓值
换热系统凝结水出口焓值的温度和压力如何确定
免费打赏
tracy11
2008年11月20日 21:13:26
22楼
查供热工程或者供空调设计手册 上有的
回复
sean_you
2008年11月21日 09:29:45
23楼
G=3.6*Q/r
r为汽化潜热,0摄氏度时为2500,t摄氏度时为2500-2.35*t。
如2.0bar的蒸汽,其温度在120度左右,r就是在2218左右,G=Q/616。
手册和课本都有的。
回复
wcp009
2008年11月27日 14:06:16
24楼
蒸汽的流量=3600*管子的横段面积*流速
如:DN100的管,流速为1m/s,则流量为:3600*0.785*0.1*0.1*1=28.3(立方每小时)
蒸汽的容重和压力有关系,若压力为1MPa的蒸汽,每立方米蒸汽重5.5Kg;
28.3*5.5=156Kg/H(每小时流量为156公斤)
若流速为10m/s,则流量为每小时1.56吨。
回复
xiongbear11
2008年11月27日 22:04:39
25楼
采暖系统的蒸汽耗量可按下式计算:
  G=3.6Q/r + ⊿h
  式中:G - 蒸汽设计流量,kg/h          
     Q - 供热系统热负荷,W
     r - 蒸汽的汽化潜热,KJ/ kg
     ⊿h - 凝结水由饱和状态到排放时的焓差,KJ/ kg
回复
raidaf
2009年01月07日 13:37:48
26楼
就是查不到这方面的东西啊
回复

相关推荐

APP内打开